Autor Thema: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung  (Gelesen 26922 mal)

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #15 am: November 21, 2007, 12:54:49 Nachmittag »
Hi Veltins
In meinem Programm SD_RL kann auch nicht reversiert werden. Der Drehrichtungswechsel erfolgt immer über die STOP Taste. Falls ein Motor eine lange Auslaufzeit hat, ist eine zusätzliche Zeitverzögerung sinnvoll. Es schont die Schaltgeräte und den Motor.
Manchmal ist reversieren aber auch erwünscht. Dann muss man die Schaltgeräte nach AC4 auslegen. Zum Auslegen der Geräte stellt Moeller einen elektronischen Schieber zur Verfügung.
Zum Schieber:
http://www.moeller.net/de/support/slider/motorstarter.jsp

AC3 (Einschalten aus Stillstand, Auschalten während dem Lauf)
AC4 (Einschalten, Ausschalten, Tippen, Reversieren)

« Letzte Änderung: November 21, 2007, 12:58:34 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #16 am: November 21, 2007, 14:03:57 Nachmittag »
Hallo KressSwiss

Deine Beschreibung der möglichen unterschiedlichen Anwendungsgebiete sind Richtig,
wer die Zeitverzögerung nicht benötigt  kann entweder die Zeitrelais entfernen oder auf 0
stellen.Das Programm ist doch nur als Beispiel gedacht,wer es verwenden möchte kann es ändern.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #17 am: November 23, 2007, 19:25:19 Nachmittag »
Hallo Alle die sich in diesem Thema beteiligt haben
Ich finde es genial, dass in diesem Forum auch Anwender berichten, die etwas vom Leistungsteil verstehen. Es ist doch Tatsache, dass nach dem Automatisierungsteil fast immer Leistung geschaltet wird. Und ich sehe, das Wissen über dieses Thema ist im Forum auch vertreten.
Ich denke, dass federer nun einige Beispiele erhalten hat und zugleich interessante Infos über die S/D Anlauf Problematik erhalten hat.  Es wäre schön, wenn wir ein Feedback bekommen könnte.
Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: November 23, 2007, 19:28:14 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline federer

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #18 am: November 24, 2007, 18:49:11 Nachmittag »
Hallo und vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich hoffe ich kann mich jetzt selbst in weitere Schaltungen " reinfizzen". ;)

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #19 am: November 26, 2007, 06:28:14 Vormittag »
Hallo und guten Morgen,

da will ich zum "Leistungsteil" auch mal noch etwas sagen  ;) ;) ;) :

Wenn wir für einen Kunden eine Anlage anbieten und planen nehmen wir ab ca. 5kW Sanftanläufe anstatt Stern-Dreieck-Kombinationen. Das ist am Ende vom Verdahtungs- Installationsaufwand geringer, erst recht bei einer Stern-Dreieck-Wende-Kombination. Denn es gib ja auch Sanftanläufe mit Wendefunktion. Einziger Nachteil der Sanftanläufe (z.B. DS4-7K5-MX von Moeller) ist, das eine Phase ständig am Motor anliegt.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #20 am: November 26, 2007, 14:28:11 Nachmittag »
Zitat
.............das eine Phase ständig am Motor anliegt

Kommt auf dsas Gerät an. Der DM4-340-7K5 regelt alle 3 Phasen. Das heisst aber nicht dass bei AUS galvanisch getrennt ist. Ein Schütz oder eine anderes Gerät zur galvanishen Trennung ist nach wie vor erforderlich.
Hermann
« Letzte Änderung: November 26, 2007, 14:35:46 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #21 am: November 26, 2007, 14:55:21 Nachmittag »
Hallo Hermann,

bist Du sicher das alle 3 Phasen geregelt werden?

ich habe schon einige dieser Geräte verschrottet, da waren nur 2 bzw. 4 Tyristorpaare drinn. Die mittlere Phase war oben direkt an den Klemmen gebrückt.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Stern-Dreieck-Wendeschützschaltung
« Antwort #22 am: November 26, 2007, 16:28:09 Nachmittag »
Irrtum Vorbehalten:
Die DS4 sind 2 phalig geregelt, die DM4 hingegeb 3 phalsg. Die DM sind auch wesentlich leistungsfähiger und für Applikationen für erschwerten Anlauf geeignet. Die DS sollte man nur für unproblematishe Anwendungen einsetzen.
gruss
Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!