Autor Thema: Vernetzung 800er EASY  (Gelesen 2804 mal)

Offline Martin_

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 274
  • Alle Macht dem Pinguin
Vernetzung 800er EASY
« am: September 05, 2006, 13:45:02 Nachmittag »
 Hallo zusammen

Ich habe da ein paar Fragen:

1) Kann man auch eine 230V-Easy mit einer 24V-Easy vernetzen  ???

2) Muss die Versorgungsspannung von vernetzten 230V Easys vom gleichen Aussenleiter stammen  ??? Oder kann zB Net-ID1 mit L1 versorgen und Net-ID2 mit L2  ???

3) Kann man an eine 24V 800er Easy auch eine 230V Erweiterung anbauen  ???

Martin
   
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Alevale

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 31
Re: Vernetzung 800er EASY
« Antwort #1 am: September 05, 2006, 20:57:12 Nachmittag »
Hallo Martin

Kein Problem kann alles gemischt werden....

zu Punkt 1:
Ja. Die einzelnen EASY-NET Teilnehmer können unterschiedlicher Spannung sein. ;)

2:
Die Versorgungsspannung der vernetzten EASYs können von unterschiedlichen Leitern stammen...  ;)

3:
Jedes Gerät hat eine seine eigene Versorgungsspannung also kann auch über den EASY-Link (schwarzer Stecker oder Modul EASY200-EASY) gemischt werden.  ;)

Wichtig! Die Spannung von den Eingängen (230V od. 24V) muss immer dieselbe sein wie die der jeweiligen Spannungsversorgung.