Autor Thema: kleiner Schubs... Sollwerteingabe über Menü  (Gelesen 12271 mal)

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: kleiner Schubs... Sollwerteingabe über Menü
« Antwort #15 am: September 18, 2006, 07:56:11 Vormittag »
Hallo Uli,
hast du ein Diagramm für beide Betriebsarten ??
Mit dem Diagramm für die Variante 1 war es recht einfach.

Mir ist der Unterschied der beiden Varianten noch nicht ganz klar  ???


 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline uhartge

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 26
    • Hartge Business Services
Re: kleiner Schubs... Sollwerteingabe über Menü
« Antwort #16 am: September 18, 2006, 10:34:34 Vormittag »
Hallo Paul,

ich hab noch mal ein Diagramm drangehängt. In der Parametrierung ändert sich nichts. Im nacheinander Betrieb sind die peak-Einstellungen identisch. Allerding brauche ich zwischen H1 und H2 eine kleine einstellbare Pause. Der Parallelbetrieb ist mit der jetzigen Schaltung einfach, indem ich nur n-Ausgänge parallel schalte.
Für den nacheinander Betrieb dachte ich an eine Schleife, die n-mal durchlaufen wird, bevor mit der großen Pause weitergearbeitet wird. da bin ich eindeutig C++ geschädigt. Da aber Rücksprünge nicht gehen.......

Gruß Uli