Hallo,
habe ein Problem mit dem Vergleich zweier Temperaturmesswerte.
Gemessen werden 1. Solarrücklauf mit Messumformer 0-10V Bereich 0 - 100 Grad.
Zweiter Messwert ist Solarvorlauf mit Messumformer 0-10V Bereich -20 - 150 Grad.
Jetzt zu meinem Problem!
Ich muß diese zwei Messwerte vergleichen und bei einer gewissen Differenz z.b. 5 Grad wird die Solarpumpe eingeschaltet.
Mit dem Analogwertevergleicher habe ich das nicht hinbekommen, weil ich den Messbereich nicht anpassen konnte.
20 Grad beim 1. Messwandler sind 2 V, aber beim 2. Messwandler 2,4.
Wie kann ich diese zwei Messwerte anpassen, damit ich den gleichen Messwert bekomme.
Vielleicht weiß jemand eine Lösung meinens Problems!