Autor Thema: Analogausgang EC4P-221  (Gelesen 5175 mal)

Offline GuentherK

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
  • I love easy-Forum.net
Analogausgang EC4P-221
« am: Dezember 04, 2006, 09:56:01 Vormittag »
Hallo,

ich versuche, den Analogausgang einer EC4P-221-MTAX1 anzusteuern, was mir nicht gelingt. Benutze easy Soft CoDeSys V 2.3.5 und habe das Betriebssystem V02.01 Build 2012 auf die Steuerung geladen. Trotzdem kann ich in der Steuerungskonfiguration den Analog Output nicht freischalten.

Wer kann mir helfen?

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Analogausgang EC4P-221
« Antwort #1 am: Dezember 04, 2006, 13:47:26 Nachmittag »
Zitat
Trotzdem kann ich in der Steuerungskonfiguration den Analog Output nicht freischalten.
Hallo GuentherK
Hast Du den Analogausgang angewählt? Cursor auf "Analog Output" setzen, rechte Maustaste, Element ersetzen, Analogausgang anwählen. Siehe Screenshot aus der  Steuerungskonfiguration.
Gruss KressSwiss
« Letzte Änderung: Dezember 04, 2006, 13:53:54 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline DieterB

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 119
Re: Analogausgang EC4P-221
« Antwort #2 am: Dezember 04, 2006, 15:15:18 Nachmittag »
Hallo GünterK,

es reicht nicht aus, das Betriebssystem V02.01 auf die EC4P zu transferieren. In der Steuerungskonfiguration lässt sich der Analog-Ausgang nur freischalten, wenn auch das entsprechende Update des EC4-Targets für die easy Soft CoDeSys installiert sein. (ECP_Update04_06.exe ausführen) An der CoDeSys-Versionskennung lässt sich das aber leider nicht ablesen.

Offline GuentherK

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
  • I love easy-Forum.net
Re: Analogausgang EC4P-221
« Antwort #3 am: Dezember 04, 2006, 16:12:58 Nachmittag »
Hallo,

vielen Dank für die Antwort.
Aber das Element ersetzen bei Analog Output funktioniert nicht.
Die Antwort von DieterB hilft mir vermutlich weiter.
Doch wo finde ich das ECP_Update04_06.exe ?

Gruß
GuentherK

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Analogausgang EC4P-221
« Antwort #4 am: Dezember 04, 2006, 17:37:06 Nachmittag »
Hallo Günther
Das Update kann man im Moeller Trainingscenter unter "Software" herunterladen. Siehe Link

http://trainingscenter.moeller.net/index.html

Gruss und viel Erfolg
Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!