Autor Thema: Treppenhausschaltung Dauerlicht Problem  (Gelesen 7331 mal)

Offline flamer1234

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Treppenhausschaltung Dauerlicht Problem
« am: April 02, 2013, 19:55:41 Nachmittag »
Hallo habe noch nicht viel mit der EASY zu tun gehabt.
Nur kleine Spielereien bis jetzt.

Hier meine Aufgabenstellung:

1Lampe
2Taster

1 mal Tasten = 10 Sek. Licht dann geht das Licht wieder aus.

Bleibt man aber 3 Sekunden am Taster drauf schaltet es sich auf Dauerlicht um und wenn man wieder 3 Sekunden draufbleibt , schalted sich das Dauerlicht wieder ab.

Ich bin am verzweifen und hab schon überall gesucht. Hab nur welche mit Vorwarnung und Blinken entdeckt was ich aber nicht benötige. Habe versucht das rauszunehmen aber dann ging garnix mehr :/


Kann mir bei dieser Aufgabe wer helfen?

Wäre sehr nett ich versuch inzwischen weiter zu kommen danke schon mal !!

mfg !!

Juergen.J

  • Gast
Re:Treppenhausschaltung Dauerlicht Problem
« Antwort #1 am: April 03, 2013, 01:15:36 Vormittag »
Hallo Flamer,
im Anhang mal eine Version mit einem Taster, 2. sollte wohl kein Problem sein.
Gruss
Jürgen