230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« am: Februar 15, 2007, 12:33:12 Nachmittag »
Hallo,

wie in einem anderen Threat angekündigt möchte ich mir mit der Easy eine Zonenregelung aufbauen.
Da ich die 2Punkt Ventile per PWM regeln will, muss ich mit den 24 V der Easy Transistoren die 230 V Versorgungsspannung der Ventilantriebe schalten.

Hatte zunächst an Relais gedacht, aber das macht auf Grund der vielen Schaltvorgänge keinen sinn.
Des weiteren wäre sie auch zu träge.

Hat jemand eine Idee wie sich das Problem ohne mechanische Bauelemente lösen lässt?

Ventilantrieb Möllenhoff Alpha - 230 V 2-3W.

Ist ja nicht viel leistung. => kaum Stromstärke nur im mA bereich.

Vielen Dank

Gruss
Matthias

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #1 am: Februar 15, 2007, 12:59:13 Nachmittag »
Hallo Mattias,

habe etwas für Dich in Sachen 230V Schalten .
Schau mal bei www.conrad.de unter der Artikelnummer
18 66 35-62 nach.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #2 am: Februar 15, 2007, 13:07:28 Nachmittag »
Hallo Matthias hier noch eins etwas günstiger
http://www.mercateo.com/p/108EL-2508806761/Halbleiterrelais_2A.html

mfg Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #3 am: Februar 15, 2007, 18:10:29 Nachmittag »
Kann man mit den Releis überhaupt so minimale Lasten im Bereich 2-3W Schalten?
Ist das Energie Effizient?

Gruss
M.Grübl

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #4 am: Februar 15, 2007, 19:09:33 Nachmittag »
Hallo Matthias,


aber achte bitte auf den Mindeststrom den diese Halbleiterrelais
brauchen.
Habe mal bei einigen Typen nachgelesen, sind für deine kleinen
Lasten nicht geeignet weil der eigenstrom schon höher ist als der Laststrom deiner Ventile.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #5 am: Februar 16, 2007, 06:32:55 Vormittag »
Hallo und guten Morgen,

hier mal ein Datenblatt im Anhang
meiner Meinung nach beträgt der max. Lekagestrom schon  8mA.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #6 am: Februar 16, 2007, 07:31:27 Vormittag »
Hallo,
soviel strom sollte wenn die Werte des Ventilantriebs stimmen nicht mal ins ventil fließen

gruss
matthias

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #7 am: Februar 16, 2007, 09:26:19 Vormittag »
Hallo Matthias,

für Deine Anwendung den Wasserzufluss durch eine einen Heizkörper mit einem Ventil zu- und ab zuschalten reichen Koppelrelais mit einem Varistorlöschglied für die zu schaltende Last sicherlich aus. Den ich denke die Pulsfrequenz wird eher im Minutenbereich liegen. Die Anzahl der Schaltspiele von kleine Koppelrelais beträgt laut einigen Katalogen die ich hier vor mir habe ca. 1000000. Da du durch die geringe Leistung der Stellglieder sowieso meist nicht den max. Schaltstrom der Relais erreichst,und durch den Einsatz von Löschgliedern denke ich wird sich die max. Anzahl der Schaltspiele bis zum "Exitus" des Relais noch weiter erhöhen.

Mal noch eine andere Frage. Sind es Wandheizkörper die Du ansteuern willst oder ist es eine Fußbodenheizung? Ich frage deshalb weil es bei uns im Haus, wenn ich die Heizkörper am Thermostat von 0 auf 5 (also max. Öffnung) drehe, und die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage ist entsprechend hoch, doch zu starken Geräuschen im Heizkörper durch die Wärmeausdehnung kommt.

   
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline snork007

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 74
Re: 230 V schalten , ohne mechanische Bauteile
« Antwort #8 am: Februar 16, 2007, 11:37:02 Vormittag »
Hallo,

sind wandheizkörper, aber neuerer bauart.
Hatte noch nie probleme, und in manchen zimmern hab ichs von 1 auf 5 aufgedreht, ohne probleme.