Hallo Sven,
was ist ein Proggi ??
zu Deiner dritten Frage einen kurzen Tipp:
die EASYs im Net-Verbund lassen sich über die Diagnosekontakte überwachen. Hast Du z.B. 4 EASYs miteinander vernetzt, überwacht ID1 Gerät 1, ID2 Gerät 2 usw.
Die Überwachung alle Geräte kann z.B. im Master so aussehen:
- ID2 -------------------[M1]
|
- ID3--
|
- ID4--
- M1---------------------[Q1]
Falls das Gerät 2,3 oder 4 ausfällt wird Q1 auf "1" gesetzt.
Zu Deinem Programmierproblem: Ganz ohne Software geht es leider nicht. Auch wenn jemand für Dich das Programm schreibt, müsstest Du es ja downloaden, oder der Schaltplan befindet sich auf der Speicherkarte.