Autor Thema: Stromausfall bei 719AC-RC  (Gelesen 2527 mal)

Offline fanjo

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Stromausfall bei 719AC-RC
« am: Juni 13, 2007, 23:13:58 Nachmittag »
Hallo.Habe bei der easy 719AC-RC das Problem,wenn Stromausfall ist, geht die Steuerung nach wieder Einschalten des Stroms automatisch in den "Stop" modus. Hätte aber gern das sie im "Run"modus bleibt.Kann ich das easy dahingehend umprogrammieren?

Herzlichen Dank im voraus!

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Stromausfall bei 719AC-RC
« Antwort #1 am: Juni 14, 2007, 05:59:41 Vormittag »
Hallo fanjo,

ja das kannst Du, einfach mit der Steuerung online gehen, dann unter --> Kommunikation --> Systemeinstellungen bei "Anlauf Run" ein Häckchen setzen. Dann sollte es funktionieren.

mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.