Hallo Mark,
ich kenne mich leider mit Intouch auch nicht aus.
Du kannst zunächst aber den OPC Server testen, dazu brauchst du zunächst noch kein Intouch. Verwende zum Test den neuesten OPC Server, ggf. Update vom Moeller NET.
Auch ohne das easy209-SE kannst du die Funktion einwandfrei testen.
Konfiguriere den OPC Server zunächst auf eine serielle Verbindung. Verwende das normale easy Programmierkabel.
Ist der OPC Server richtig konfiguriert und das Projekt auch aktiviert (wird gerne vergessen) kannst du die Verbindung mit dem Softing OPC Client testen.
Über nur einen Zugangspunkt (Prog-Kabel oder easy209-SE) kannst du problemlos auf alle Teilnehmer im easy-NET zugreifen. Ist der Test mit der COM Verbindung erfolgreich, so ist das easy209-SE nur noch Formsache.
Auch Intouch sollte sich problemlos anbinden lassen. Intouch ist ja kein Noname, die sollten OPC unterstützen !!!
Gruß Paul