Heinrichard
Jr. Member
Beiträge: 76
Veränderung von Schaltzuständen registrieren
«
am:
Juni 28, 2007, 09:44:45 Vormittag »
Hallo
Ich habe 5 voneinander unabhängige Merker.
Jedes Mal wenn sich der Schaltzustand eines der 5 Merker
ändert, soll ein Signal abgegeben werden.
Kann mir jemand aus dem Forum eine Lösung
dafür geben?
Vielen Dank im voraus
Richard
Gespeichert
KurtH
Full Member
Beiträge: 189
I love easy-Forum.net
Re: Veränderung von Schaltzuständen registrieren
«
Antwort #1 am:
Juni 28, 2007, 12:35:57 Nachmittag »
Hallo Heinrich
im Anhang ist ein kleines Beispiel zum Testen.
(I1 ist für die Simulation besser.) Mit den Merkern 33 und 34 wird jede Änderung des Einganges erfasst und Q1 für 1sec gesetzt.
MfG Kurt
Gespeichert
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Heinrichard
Jr. Member
Beiträge: 76
Re: Veränderung von Schaltzuständen registrieren
«
Antwort #2 am:
Juni 29, 2007, 06:21:44 Vormittag »
Hallo Kurt
funktioniert ausgezeichnet – vielen Dank für die Information.
Grüße, Richard
Gespeichert