Hallo Frank,
die Zählerstände der Zähler werden in den Bausteinen "Zylinder_1" bis "Zylinder_4" gespeichert und nicht in den Ausgangs-Variablen "Summe_n". Wenn Du die Zählerstände remanent haben willst, müssen die Zähler selbst als VAR RETAIN deklariert werden.
In Deinem Programm sind die alten Zählerstände in den Variablen "Summe_n" zwar nach dem Einschalten der Steuerung noch vorhanden, werden aber durch die neu initialisierten Zähler im ersten Programmzyklus überschrieben. Das kannst Du sehen, wenn man zum Test als Startparameter nicht WARMSTART, sondern HALT angibt und dann nach dem Einschalten mal die Zustangsanzeige aufruft.
Viele Grüße