Autor Thema: Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz  (Gelesen 2421 mal)

Offline goos

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz
« am: Oktober 12, 2007, 10:23:45 Vormittag »
Hallo,

ich hab mal wieder ein kleines Problem.

ich möchte mit einer MFD und einer 820-dc-rc eine Zeitstäuerung erstellen.

Dieso soll wie folgt aussehen,

auf dem Display der MFD habe ich alle Infos so wie auch die Wahlmöglichkeit der Schaltzeiten zu den einzelnen Ausgängen.

Mein Problem ist nun das ich die Relai Kontackte auf der 820 nicht Ansteuern kann.

mfg.

Michael

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz
« Antwort #1 am: Oktober 12, 2007, 12:13:17 Nachmittag »
Hallo Michael
vorab eine Frage ist auf der besagten easy820 ein Programm oder fungiert sie als sog. "dummer" Slave. Bei letzterem muß nur vor dem entsprechendem Operand die NET-ID gesetztwerden.
Beispiel :   ------->  Q02    lokal
                             2Q02   Ausgang in der easy820 (NET-ID 2)
                               I04    lokal
                             2I04    Eingang in der easy820
Gruss Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline goos

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re: Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz
« Antwort #2 am: Oktober 12, 2007, 12:25:08 Nachmittag »
hi

die 820 ist auch ein operant genau so wie die MFD.

nur habe ich keine eingangs belegung ich möchte alles über die MFD steuern.

so wie ich es in dem Programm aufgeführt habe.


mfg.

michael

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz
« Antwort #3 am: Oktober 12, 2007, 15:33:03 Nachmittag »
Hallo Michael
ich glaube hier liegt ein Missverständniss vor, wenn man Bit-Zustände übertragen möchte verwendet man keinen PUT und GET-Baustein. In meinem Beispiel ( Unbekannt1_0a.260) habe ich zwei Möglichkeiten eingebaut, a) z.B. 3Q01 wenn kein Programm im Net 3 läuft und b) z.B. 2SN01 / 1RN01 ( Sender- / Empfänger-Seite) wenn in dem entsprechenden NET-Teilnehmer ein eigenständiges Progr. abgearbeitet wird.
Gruss Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Probleme mit der übertragung von Daten im Easy Netz
« Antwort #4 am: Oktober 12, 2007, 15:38:06 Nachmittag »
sorry
ich habe die falsche Datei angehangen.
hier die richtige
Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.