Hallo Dieter,
ich habe schon versucht, die Kommunikation per CANExplorer zu analysieren. Es kommt jedoch keinerlei Kommunikation zustande. Die Node-IDs sind richtig eingestellt und die Knoten wurden zuvor bereits bei Projekten über das XV257 von MicroInnovation, also ebenso Codesys, angesteuert und funktionieren eigentlich einwandfrei.
Wenn man normalerweise das Easycontrol startet (Linke Leuchtdiode für RUN = dauergrün) , schaltet die rechte Diode dann normal auch auf grün?! Bei mir schaltet sie halt auf orange (=Preoperational). Dadurch gibt es ja leider keine PDO Kommunikation.
Um sicherzustellen, dass CAN-H und CAN-L richtig angeschlossen sind, wäre es super, wenn Du die genaue Pinbelegung des RJ45 Steckers irgendwo hättest. Ich habe diesbezüglich leider in zwei Anleitungen von Moeller verschiedene Varianten gefunden.
Im Handbuch für das Easycontrol steht: Pin1=CAN_H , Pin2=CAN_L
Anwendungshinweis ANEC4P-XVCANOpen (EC4P-200 an XV über CANOpen) : Pin2=CAN_L, Pin7=CAN_H
Vielleicht ist die Belegung ja doch irgendwie anders, diese beiden genannten habe ich probiert.
Vielen Dank
Gruß Richard