Hallo Werner, Hallo Micky,
ganz so einfach ist das dann doch nicht. Habe extra meine Fachbücher raus gekramt um die richtige Formel zu erhalten, welche lautet:
Q = Detla Theda * c * m [Ws], Q =Wärmemenge, Delta Theda = Temperaturdifferenz, c = spez. Wärmekapazität, m = Masse
Die spez. Wärmekapazität von Wasser beträgt 4,19
Jetz kommt es darauf an wie die Strömungs- und Temperaturdifferenzverhältnisse sind. Ist die Strömung "relativ" gering und die Temperaturschwankung innerhalb dieser Zeit relativ klein, würde ich je Liter eine Berechnung durchführen und aufaddieren. Nach z.B 24 Stunden würde ich diesen Wert durch 3 600 000 teilen und somit hast du den Tagesbedarf der Wärmemange in kWh. Ist der Durchfluß relativ hoch und die Temparaturschwankung innerhalb dieser Zeit ebenfalls groß würde ich die Menge z.B innerhalb einer Stunde zählen, für die Temperatur einen Mittelwert bilden (recht gute Vorschlage waren erst kürzlich im Forum (
http://easy-forum.net/index.php?topic=2392.0) dann z.B. alle Stunde eine Berechnung durchführen, nach 24 Stunden dann genauso verfahren wie vor beschrieben.
Bedenken sollte man auch das bei den Berechnungen mit Kommawerten nur mit ganzen Zahlen gearbeitet werden kann, z.B. 4,19 = X*419 und dann Ergebnis/100. Beim Endergebnis gehen somit aber die Stellen nach dem Komma verloren was bei einer Aufaddierung von zig-Werten einen Fehler hervorruft.
Gruß
Jürgen