Hallo Carisma 35,
Die Versorgungsspannung der Easy und alle Spannungen die auf digit. Eingänge geführt werden müssen an der selben Phase liegen. Für die Ausgänge kannst Du eine andere Phase verwenden. Des Weiteren kannst Du, bei eventuell angeschlossenen Erweiterungsgerät, dieses mit einer anderen Phase versorgen. Auch hier müssen Versorgungsspannung und Spannung der digit. Inputs an der selben Phase liegen.
Für die Ausgänge kannst Du eine andere Phase als die Phase für die Versorgungsspannung verwenden.
Bei langen Leitungslängen kann man eine Diode (Sperrspanung 1000V) Vor den Eingang schalten, das ist dien preisgünstige Variante und funktioniert bei meinen Anwendungen zuverlässig. Es gibt aber von Moeller auch einen Baustein der die übernimmt (EASY256-HCI).
mfG Jan