Autor Thema: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht  (Gelesen 5720 mal)

Offline sigma11

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« am: Februar 20, 2008, 20:34:40 Nachmittag »
ich will einfach eine Zähler hochzählen lassen und nach erreichen eines Zielwertes soll von vorne gezählt werden

T01-------CC01
C01-------RC01

in der Simulation Easy 5.11 kein Problem auf der EASY 412-AC-RC läuft der Zähler aber einfach weiter.

Hat jemand einen Tipp für mich ? Danke!

Offline KurtH

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 189
  • I love easy-Forum.net
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #1 am: Februar 21, 2008, 12:14:16 Nachmittag »
Hallo Sigma11
Habe Dein Problehm mit einer easy412-DC-RC geprüft, alles OK.
(Progr. mit der Hand eingegeben.habe das Progr. als Anhang angefügt.)
Wie stells Du fest, daß der Counter weiter zählt?
Gruss Kurt
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für die Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline sigma11

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #2 am: Februar 21, 2008, 18:12:31 Nachmittag »
Danke KurtH,

*.e60 kann ich mit meinerm 5.11 Softwarestand nicht öffnen :'(

kontrollieren tu ich die Zähler in der Parameteranzeige, und da steht dann halt "60" drin (ab hier sollte wieder neu gezählt werden), aber es wird munter weiter gezählt.

Es ist ja eigentlich einfach genug, kann man da noch irgendwas falsch machen ???

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #3 am: Februar 21, 2008, 20:25:05 Nachmittag »
Hi
Ich habe das Programm von Kurt getestet. Es funktioniert wirklich. Hier noch ein ScreenShot wie er es programmiert hat, da Du die Datei nicht öffnen kannst.
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline sigma11

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #4 am: Februar 24, 2008, 16:19:12 Nachmittag »
Erst mal danke für die Unterstützung :D

Ich habe mich jetzt noch herangetastet: das Problem liegt im Strompfad 006, den ich für völlig ungefährlich hielt. Ich will via P-Taste einen Reset auf die Zähler C05 und C06 ausführen. Es ist wohl so, dass der "Kurzschluss" RC05/RC06 (der meiner Meinung nach keiner sein kann) den Zählerreset im Zähler CC05 unmöglich macht: Im easy-Display bleibt der Ausgang auf "High" und es wird weiter gezählt.

Kann mir das jemand noch mal "erklären", ich verstehe es nämlich nicht  ???.
In der Simulation funktioniert es dagegen, so wie ich es erwarte.

Danke im Voraus!
« Letzte Änderung: Februar 24, 2008, 16:27:04 Nachmittag von sigma11 »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #5 am: Februar 24, 2008, 18:48:38 Nachmittag »
Hallo sigma11,

habe mal dein Programm umgeschrieben.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline sigma11

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #6 am: Februar 24, 2008, 20:25:24 Nachmittag »
@Veltins

zusätzlich habe ich jetzt noch Softwareprobleme:

* mein EasySoft 5.11 pro mag die *.e60-Dateien nicht
* mein EasySoft 6.22 demo kommt mit der *.e40 und *.e60 nicht zurecht da die 412er Reihe nicht im "Programm"... :'(

gibts eine Möglichkeit, von 5.11 auf 6xx upzudaten?

Mich würde auch interessieren was ich falsch gemacht habe. Wie kann ein Reseteingang auf einen anderen denn überhaupt rückkoppeln?

Gruß
sigma11
« Letzte Änderung: Februar 24, 2008, 21:38:10 Nachmittag von sigma11 »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #7 am: Februar 25, 2008, 08:44:01 Vormittag »
Hallo sigma11,

dein Fehler ist das du Reset C5 2 x verwendest,ich habe das Programm für eine 500 easy
umgeschrieben und als Bild angehängt.
Ein Update von 5.11 auf 6.22 geht nicht.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline sigma11

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Zähler mit Reset: Simulation funktioniert, easy nicht
« Antwort #8 am: Februar 25, 2008, 18:52:44 Nachmittag »
@veltins

Vielen Dank für den Tipp und die Mühe. Warum "darf" man eigentlich den Eingang der Resetspule nicht verschalten - es sind doch Eingänge und gewissermaßen galvanisch entkoppelt - jedenfalls ist es in der Simulation  so.
« Letzte Änderung: Februar 25, 2008, 19:36:26 Nachmittag von sigma11 »