Hab das Teil bei uns zur Störungsanzeige eingebaut, hab aber noch ein kleines Problem entdeckt, wenn eine Störung beim Start ansteht das diese dann manchmal nicht angezeigt wird, also nur die LED leuchtet.
Das Problem hab ich jetzt so gelöst.
Deine T31 auf 0,5 sek die T32 bei 1 Sek lassen und noch eine T30 eingefür mit 1,5 sek, die als Einschaltverzögerung funktioniert und die direkt beim einschalten aktiviert wird. Dann noch einen schlieser von T30 in Pfad 4 und Pfad neun, is vielleicht nicht die beste lösung aber funktioniert, wenn beim einschalten keine Störung anliegt kommt die Übersicht wenn die Störung anliegt die Störmeldung.
Nur falls mal einer vor dem gleichen Problem stehen sollte, aber sonst war dein Programm sehr hilfreich, da ich das erste mal was mit der Visu vom MFD gemacht hab.
Gruss