Hallo nonamemaster,
mit welcher Steuerung arbeites du?
Verwende anstelle der Ausgänge erst einmal Merker, diese schalten dann die Ausgänge. Wenn du jetzt einen Merker verwendest für normale Funktion schalten diese nach 10 Sek. ab. Für die Funktion Dauerlicht verwendest du einen weitern Merker der ebenfalls den Ausgang schaltet. Schaltet jetzt der erste Merker nach 10 Sek aus aber gleichzeitig steht bei Ausgang 2 auch noch der 2 Merker an, bleibt Ausgang 2 ein. Hoffe du kannst mit der Erklärung etwas anfangen, sonst einfach nochmals melden.
Gruss
Jürgen