Autor Thema: Programierfrage  (Gelesen 2044 mal)

Offline Firestrike

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Programierfrage
« am: Mai 20, 2008, 10:53:19 Vormittag »
Hallo Zusammen.

Ich habe eine kleine Frage.
Ich muss mit einer Easy 500 folgendes zum laufen kriegen:

1 Taster muss 3 Schützen mit je 4 sekunden verzögerung einschalten und beim nochmaligen drücken des Tasters sollten die 3 Schützen widerum mit 4 sekunden verzögerung ausschalten.

Also in dem Fall:

Q1 = Sofort einschalten
Q2 = Nach 4 sekunden einschalten
Q3 = Nach 8 sekunden einschalten

beim ausschalten:

Q3 = Sofort ausschalten
Q2 = nach 4 sekunden ausschalten
Q1 = nach 8 sekunden ausschalten

Bis zu dem Punkt das sie einschalten krieg ich es auch hin aber wenns dann ums ausschalten geht stehts irgendwie an.

Evt hat ja einer von euch schon mal was änliches gemacht ? :)

Danke für eure Hilfe !

Greetz Fire

Offline Mr. Spok

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 652
Re: Programierfrage
« Antwort #1 am: Mai 20, 2008, 12:04:04 Nachmittag »
Hallo Fire,

probiers mal hiermit


mfG Jan
Für die Richtigkeit und Funktionalität der hier veröffentlichten Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Firestrike

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Programierfrage
« Antwort #2 am: Mai 20, 2008, 13:20:54 Nachmittag »
Hallo Jan.

Danke danke viel mal es funktioniert wunderbar :)

Greetz Fire