Autor Thema: Betriebsstundenzähler als Intervallschalter???!!!  (Gelesen 2897 mal)

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Betriebsstundenzähler als Intervallschalter???!!!
« am: Juli 11, 2008, 19:32:45 Nachmittag »
Hallo noch mal,
habe mein Thema zum Analogwertregler gelöscht, da ich mit viel gefummel eine Lösung gefunden habe.
Falls jemanden interessiert wie, kann ich gerne die schaltung zusenden.

Nun was neues:
Es geht um einen Wärmetauscher der durch ein Thermostat geschaltet wird (IO1).
Nach 5 Tagen (7200min)Laufzeit soll ein Spülvorgang gestartet werden (ca10min).
Das soll auch dann funktionieren wenn das Thermostat zwischendrinn abschaltet.
Es müsste also ein "Zeitmesser" her, der nach 7200min den Spülvorgang startet und sich anschließen wieder auf 0 setzt, nach 7200 weiteren min muss dann wieder gespült werden usw, usw.

Habe versucht mit dem OT Baustein nach 7200min ein Zeitrelais zu starten welches für 10min spült und gleichzeitig den OT resettet, bin aber an der parametrierung gescheitert.
Vieleicht weiß ja einer der Board Profis Rat, bin für jeden Vorschlag dankbar.

Gruß Christoph

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Betriebsstundenzähler als Intervallschalter???!!!
« Antwort #1 am: Juli 11, 2008, 20:25:48 Nachmittag »
Man könnte das auch so lösen:
Ein Zeitrelais T1 läuft im Minutentakt. Dieses zählt eine Zähler C1 auf 7200. Der Zähler startet nach erreichen des Sollwertes das rückfallverzögerte Zeitrelais T2 von 10 minuten für den Spülvorgang. Zugleich wird der Zähler rückgesetzt.

Ich habe ein Programm angehängt, jedoch mit kleinem Zählersollwert und kurzen Zeiten zum Testen. Du musst anschliessend lediglich bein T1 eine Minute, beim Zähler 7200 und beim T2 10 Minuten eingeben.
« Letzte Änderung: Juli 11, 2008, 20:28:39 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Betriebsstundenzähler als Intervallschalter???!!!
« Antwort #2 am: Juli 12, 2008, 10:07:50 Vormittag »
Hallo Boogie!!,

man könnte auch mit einer Wochenzeitschaltuhr einen Zähler takten der bis 5 zählt,und damit einen
Timer starten (10min).

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Betriebsstundenzähler als Intervallschalter???!!!
« Antwort #3 am: Juli 12, 2008, 10:48:25 Vormittag »
Zitat
Habe versucht mit dem OT Baustein nach 7200min ein Zeitrelais zu starten welches für 10min spült und gleichzeitig den OT resettet
Der Betriebsstundenzähler zählt zwar die Sekunden, schaltet aber auf die vollen Stunden. Das heisst, 5 tage sind 120 Stunden

Hallo Christoph
Das mit dem Betriebsstundenzähler OT müsste also schon funktionieren. Vorteil:
Der OT Baustein ist remanrnt und verliert seinen Wert bei Spannungsausfall nicht. Im Anhang die Schaltung.

Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: Juli 12, 2008, 11:00:16 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline Boogie!!

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 29
Re: Betriebsstundenzähler als Intervallschalter???!!!
« Antwort #4 am: Juli 12, 2008, 17:59:47 Nachmittag »
Hallo,
vielen Dank für die abermals kompetente Hilfe, habe mich für die Lösung von KressSwiss entschieden, da der OT Baustein auch bei nach Stromausfall richtig arbeitet.
Gibt es eigentlich die möglichkeit die Simulatin schneller laufen zu alssen, oder muss ich eine Stunde warten bis der OT das erste mal reagiert???

Gruß Christoph

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Betriebsstundenzähler als Intervallschalter???!!!
« Antwort #5 am: Juli 13, 2008, 18:37:52 Nachmittag »
Hallo Christoph
Zum Testen 1 Stunde eingeben und abwarten. Zudem, ich weiss nicht, ob das auch in der Simulation funktioniert. Ich würde es im Gerät ausprobieren.
Du könntest auch noch eine Zähler einbauen, der die Spülungen zählt. Das kannst Du dann auf dem Display anzeigen. Somit wäre eine Diagnose vorhanden. Kostet nichts und bringt viel.

Achtung: Zähler im Projekt / Systemeinstellung / Ticker auf remanent setzen.

Gruss
Hermann
« Letzte Änderung: Juli 14, 2008, 10:35:30 Vormittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!