Autor Thema: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!  (Gelesen 21937 mal)

Offline madworld76

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 56
Re: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!
« Antwort #30 am: Oktober 22, 2008, 14:58:27 Nachmittag »
Hallöchen!
Hab die Easy heute in die Föreranlage eingebaut!
Soweit funktionierte das ganze auf Anhieb!
Allerdings hab ich folgendes Problem:
Mein Poti (Förderzeit) hat 10KOhm anstatt 2,2KOhm....
dadurch lässt sich die Zeit nur schlecht einstellen.
Oder mach ich da etwas falsch?
Mein Vorwiderstand hat 2,2KOhm...
Angeklemmt laut vorrangegangenem Schaltbild...

Gruss, Michl.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell
zu leitenden Angestellten!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!
« Antwort #31 am: Oktober 22, 2008, 16:39:15 Nachmittag »
Hallo madworld76,

das kann mit dem 10Kohm Poti auch nicht funktionieren,wenn du die Schaltung und Spannung verwendest.


Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!
« Antwort #32 am: Oktober 22, 2008, 21:50:05 Nachmittag »
Hallo Michi
Hier ein Nagel mit Kopf  8) Siehe schaltung im Anhang.............

Gruss
Hermann
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline madworld76

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 56
Re: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!
« Antwort #33 am: Oktober 26, 2008, 11:11:10 Vormittag »
Hallöchen!
Alles klar, hab den Vormiderstand auf das doppelte erhöht....(4,4kOhm)...nun funktioniert es tadellos!
Die Anlage ist schon im Einsatz!
Bei Gelegenheit werd ich den Vorwiderstand auf 10kOhm erhöhen...
Werd das nächste mal den Vorwiderstand in gleicher Grösse wie's Poti wählen....

Danke euch für die Tips....

Bye, Michl.
Unvorsichtige Elektriker werden schnell
zu leitenden Angestellten!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!
« Antwort #34 am: Oktober 26, 2008, 11:36:22 Vormittag »
Hallo madworld76,

Poti und Vorwiderstand müssen gleich sein und nicht zu groß, 10 kohm würde ich nicht verwenden.

Erklärung:

es handelt sich hier um einen Spannungsteiler aus R1(poti) +R2(Vorwiderstand)
bei gleichen widerständen ist die Spannung am Poti 12V max bei gesamt 24V
also kann man mit dem Poti von 0-12V einstellen die Easy verarbeitet aber nur 0-10V.
bei deiner beschaltung ist die einstellbare Spannung höher als 12V
und damit ist ein teil des einstellbereiches des Potis wirkungslos.
Dazu kommt noch das bei einem so hohen Vorwiderstand der Innenwiderstand der Easy den Spannungteiler beeinflusst.Desshalb rate ich dir R1 und R2 in 2,2Kohm auszuführen.
Oder die Spannung von 10V mit einem Spannungsreglerschaltkreis (78 S 10 10V 2A)
bereit zu stellen,und dann nur ein Poti zu verwenden.
Die Schaltkreise gibts bei Conrad.de Plus Datenblatt die beschaltung ist sehr einfach.


Gruß veltins54


« Letzte Änderung: Oktober 26, 2008, 11:52:27 Vormittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Elektropro!

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 259
Re: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!
« Antwort #35 am: Oktober 26, 2008, 11:48:50 Vormittag »
Hallo,

für besseres Verständis die Formel:

U20=R2/(R1+R2)*U

U20= Teilspannung
R1= Vorwiederstand
R2= Poti
U= Gesamtspannung

Gruß

Elektropro
Software hat im Gegensatz zu Hardware die schöne Eigenschaft: Man kann
vieles zerstörungsfrei ausprobieren.

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Siloanlagensteuerung soll mit Easy realisiert werden!
« Antwort #36 am: Oktober 28, 2008, 17:24:10 Nachmittag »
Zitat
bemessungsstrom des spannungsteilers sollte 10 mal höher sein
Hallo Horst
Gute Faustformel :D. Ich sehe, hier im Forum gibt es User, die etwas von Elektrotechnik verstehen. Eine richtige Dimensionierung der Komponenten um die Easy herum ist ein nicht zu unterschätzender Faktor.
Vielen Dank für die guten Beiträge die Du Forum immer wieder präsentierst.
Hermann
« Letzte Änderung: Oktober 28, 2008, 17:32:13 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!