Autor Thema: Easy 700 Ac Rc Selbsthaltung mit Merker.  (Gelesen 3773 mal)

Offline Metti66

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Easy 700 Ac Rc Selbsthaltung mit Merker.
« am: Mai 18, 2009, 12:18:00 Nachmittag »
Hallo, ich habe eine frage.

Wenn ich Taster benutze, muss ich ja immer eine Selbsthaltung mit einbeziehen bei Motoren z.b.
Das ist ja dann öfters kein Problem,
aber wenn ich Schütze mit Zeitverzögerung z.b. Fließbänder habe, kann ich die Selbsthaltung nicht immer von den Schützen mit einbeziehen...
deshalb meine frage, treten in der Praxis fehler auf, wenn ich mit Merker eine Künstliche Selbsthaltung Programmiere?
Ausgang Merker 1 als Stromstoßschalter mit dem I Taster verknüpfen...
dann hat man ja Quasi immer eine Selbsthaltung, nur funktioniert sie dann auch in der Praxis?

Bin noch nicht so ganz vertraut mit der Easy Programmierung, für weitere Tipps stehe ich offen.
Lg

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Easy 700 Ac Rc Selbsthaltung mit Merker.
« Antwort #1 am: Mai 18, 2009, 14:18:52 Nachmittag »
Zitat
Ausgang Merker 1 als Stromstoßschalter mit dem I Taster verknüpfen...

Hallo Metti
In der Praxis wird das oft so gelöst. Ich habe Dir ein Beispiel angehängt, die eine Freigabe mittels einem Hilfsmerker beinhaltet. Die Starttaste löst den Vorgang aus, obwohl der Motor Zeitverzögert startet.

Das mit dem Stromstossschalter würde möglicherweise auch gehen, ist aber nicht unbedingt eine elegante Lösung.

Gruss
KressSwiss
« Letzte Änderung: Mai 18, 2009, 14:25:08 Nachmittag von KressSwiss »
Achtung:
Angehängte Dateien sind nur für eingelogte User sichtbar!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Easy 700 Ac Rc Selbsthaltung mit Merker.
« Antwort #2 am: Mai 18, 2009, 14:23:13 Nachmittag »
Hallo Metti66,

die Selbsthaltung in der Easy zu machen ist übliche Praxis und funktioniert auch,
ohne Probleme.

Gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Metti66

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 5
Re: Easy 700 Ac Rc Selbsthaltung mit Merker.
« Antwort #3 am: Mai 18, 2009, 17:50:37 Nachmittag »
Vielen dank, für die schnelle Antworten.
lg