Autor Thema: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy  (Gelesen 9784 mal)

Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« am: Juli 09, 2009, 12:51:15 Nachmittag »
Hallo,
ich stehe vor dem Problem, dass ich einige Verbraucher über Stromstoßrelais an die Easy ankoppeln möchte.
Wie kann ich es bewerkstelligen, dass trotzdem ein Zentral-Aus wirkt, also die Verbraucher, die bereits ausgeschaltet sind, ausgeschaltet bleiben und nur die angeschalteten dann ausgeschaltet werden?
Das gleiche gilt umgekehrt für ein Zentral-Ein?
jopebe

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #1 am: Juli 09, 2009, 14:35:52 Nachmittag »
hallo jobepe

hab dir mal ein beispiel angehängt
vieleicht kannst was anfangen damit

gruss pepp

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #2 am: Juli 09, 2009, 16:37:21 Nachmittag »
hallo jobepe

von mir auch mal ein Beispiel.


gruß veltins54
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #3 am: Juli 09, 2009, 17:21:28 Nachmittag »
hi veltins 54

so einfach gehts wie in deinen beispiel   :o :o :o
hab mir halt gedacht warum einfach machen wenn es kompliziert auch geht

gruss pepp


Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #4 am: Juli 09, 2009, 20:31:19 Nachmittag »
Vielen Dank für die Mithilfe.
Wenn ich Eure Schaltungen simuliere, bleiben aber  die Spulen aktiv.
Für die Ansteuerung eines Stromstoßrelais reicht aber ein kurzer Stromstoß und mehr sollte es auch nicht sein.
Kennt Ihr da eine Lösung?

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #5 am: Juli 09, 2009, 21:27:06 Nachmittag »
Hallo jopebe.

Hast Du die Eingänge als Taster oder als Schalter konfiguriert?

Gruß Maikky


Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #6 am: Juli 10, 2009, 06:31:28 Vormittag »
Danke, ich habe noch einmal nachgeschaut: Taster
Mir geht es darum, dass die Relais bei eingeschaltetem Verbraucher keinen Strom ziehen, also mechanisch halten. Die Easy soll nur einen Schalt-Impuls abgeben.
Meine Theorie zur Schaltung:
Zähler pro Ausgang, der immer bis 2 zählt.
1 steht für Ein-Impuls war letzter Impuls
2 steht für Aus-Impuls.....
Zentral-Aus gibt einen Impuls nur an die Ausgänge deren Zähler auf 2 stehen und umgekehrt.
Wie gesagt, reine Theorie. Zähler habe ich noch nie benutzt. wenn es natürlich mit Merkern geht, umso besser.
jopebe

Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #7 am: Juli 10, 2009, 08:26:22 Vormittag »
Sorry, wenn letzter Impuls für Aus stand, muss natürlich Ein-Impuls greifen.
Und umgekehrt:
Also steht Zähler auf 1 für letzter Impuls war Ein, dann greift ein Zentral-Aus.
Steht Zähler auf 2 für letzter Impuls war Aus, dann bleibt es so und am Ausgang passiert nichts, da ja schon der letzte Impuls das Relais auf Aus gestellt hatte.
Jetzt sollte es stimmem.
Jopebe

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #8 am: Juli 10, 2009, 08:36:25 Vormittag »
hi jopebe

meinst du in etwa so
hab veltins beispiel ein bisschen weitergestrickt

gruss pepp
« Letzte Änderung: Juli 10, 2009, 08:42:01 Vormittag von pepp »

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #9 am: Juli 10, 2009, 16:42:38 Nachmittag »
Damit ein externer Stromstoßschalter immer gleich mit der im Programm Aktuellen Einstellung ist, sollte der Ausgang des Stromstoßschalters zur Abfrage wieder auf einen Eingang gelegt werden. Andere Lösungen sind nicht sicher. Da kann das Programm auf dauer aus dem Takt kommen.
So kann auch auf Zähler verzichtet werden.
« Letzte Änderung: Juli 10, 2009, 16:44:34 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline pepp

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 125
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #10 am: Juli 10, 2009, 22:11:06 Nachmittag »
hallo jopebe

hab dir die Schaltung noch Remanent gemacht,damit die aktuellen Schaltzustände bei Stromausfall erhalten bleiben



Damit ein externer Stromstoßschalter immer gleich mit der im Programm Aktuellen Einstellung ist, sollte der Ausgang des Stromstoßschalters zur Abfrage wieder auf einen Eingang gelegt werden. Andere Lösungen sind nicht sicher. Da kann das Programm auf dauer aus dem Takt kommen.
So kann auch auf Zähler verzichtet werden.


die Eingänge der externen Stromstoßschalter   zur Kontrolle  musst du dir halt noch dazustricken

gruss pepp
« Letzte Änderung: Juli 10, 2009, 22:14:30 Nachmittag von pepp »

Offline jopebe

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 42
Re: Stromstoßrelais ansteuern mit Easy
« Antwort #11 am: Juli 11, 2009, 12:46:31 Nachmittag »
Habt Dank für Eure Mühe! :D