Autor Thema: Easy 618-AC-RE Erweiterungsmodul Kompatibel mit welchem hauptmodul  (Gelesen 7555 mal)

Offline franzl20

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Easy 618-AC-RE Erweiterungsmodul Kompatibel mit welchem hauptmodul
« am: Mai 29, 2007, 21:44:59 Nachmittag »
Hallo,

ich möchte bei Ebay folgendes Erweiterugsmodul erteigern : "Easy 618-AC-RE"

Kann mir bitte jemand sagen zu welchen verschiedenen Typen es kompatibel ist.

Ich würde mich wirklich sehr sehr freuen!


Danke!!



Mfg Franzl

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re: Easy 618-AC-RE Erweiterungsmodul Kompatibel mit welchem hauptmodul
« Antwort #1 am: Mai 29, 2007, 22:18:15 Nachmittag »
Hallo Franzl,

jede Easy die eine Erweiterung zuläst.
Es geht bei allen 700er,800er und MFD
Bei der 600er ab 619


Nicht Easy 400, 500, Easy 618


Das kann in der Easy Soft getestet werden.
Einfach im Projekt Gerät und die Erweiterung  auswählen.


Bei EasyControl kenne ich mich nicht aus.

Gruß Jürgen
« Letzte Änderung: Mai 30, 2007, 09:57:24 Vormittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline HORR

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 145
Re: Easy 618-AC-RE Erweiterungsmodul Kompatibel mit welchem hauptmodul
« Antwort #2 am: Juli 08, 2009, 21:18:24 Nachmittag »
Ich weiß das eigentliche Thema ist schon alt,
aber passend zu diesem habe ich eine Frage:

Habe ich bei den Eingängen des Erweiterungsmoduls bei den Eingängen ebenfalls auf die gleiche auswahl des Außenleiters zu achten?

Offline HORR

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 145
Re: Easy 618-AC-RE Erweiterungsmodul Kompatibel mit welchem hauptmodul
« Antwort #3 am: Juli 08, 2009, 21:26:31 Nachmittag »
Hallo Monaco-France,

hier der Link zum Handbuch für deine Steuerung:
ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWB_MANUALS/h1304d.pdf

Ab Seite 28 "Eingänge anschließen"

Vorsicht!
Schließen Sie Eingänge bei „easy“-AC entsprechend
den Sicherheitsbestimmungen der VDE,
IEC, UL und CSA an den gleichen Außenleiter an,
an der die Versorgungsspannung angeschlossen
ist. „easy“ erkennt ansonsten die Schaltpegel
nicht oder kann durch Überspannung zerstört
werden.


Gruß
Micky


Hab den passenden Beitrag unter einem anderen Board gefunden
war bei einem Beitrag der Easy Control

 :D :D :D :D

Erst lesen dann denken dann Fragen - gell  8)