Hallo emstr,
auch diese Lösung habe ich schon versucht.
Allerdings funktioniert das auch nicht.
Denn:
Wenn der PI-Regler auf 4 Bar eingepegelt ist, dann läuft der FU bpsw. auf 34 Hz. Setzte ich nun einen Überdruckschalter und stelle ich diesen auf 4 Bar mit 1 Bar Hysterese ein, erreicht das Rohrsystem keine 5 Bar, da der PI-Regler automatisch wieder abregelt.
Während eine Maschine am Rohrsystem ist, ist diese Regelungart ja auch gewünscht. Es sollen immer 4 Bar Druck im System sein.
Wird der Schieber geschlossen fließt kein Wasser mehr, somit wird der gewünschte Druck von der Pumpe aufgebaut bzw. aufrechtgehalten und die Pumpe fördert kein Wasser mehr.
Was jetzt passiert kann sich jeder denken, die Pumpe läuft und läuft und läuft und läuft, und irgendwann geht sie kaputt...
Dazu kommt auch noch, dass ich die Pumpe nur maximal 120 Mal am Tag einschalten darf, dies ist vom Hersteller vorgeschrieben...
So wie es jetzt aussieht, führt wohl kein Weg an einen Strömungssensor vorbei...
Dann kann man es ganz einfach machen:
Ist der gewünschte Druck im Rohrsystem, wird der Strömungssensor aktiviert. Erkennt dieser das kein Wasser mehr fließt, wird das Start-Signal unterbrochen. Erst wenn der Druck fällt bzw. wenn Wasser fließt, wird die Pumpe wieder hinzugeschaltet.
Ich habe mich im Internet auf die Suche gemacht. Folgenden Sensor würde ich nehmen:
http://www.seikom-electronic.de/epages/62242494.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62242494/Products/75104LKennt einer diesen Sensor und hat Erfahrungen?
Gruß
Hacky