Hallo Zusammen,

ich betreibe eine Trocknungsanlage. Die Steuerung ist mit 3x 800er easys und einer Safety im easyNet aufgebaut. Zur Visualisierung und Bedienung der Anlage ist ein Touchpanel der Firma MicroInnovation 10" in die Anlage integriert. Diese Panel ist über die Serielle Schnittstelle der easy mit NetID 1 angebunden. Bei der Inbetriebnahme wurde festgestellt, dass mann nicht mit dem Programmierkabel mit der easysoft (aufgesteckt auf die Serielle Schnittstelle NetID 2, 3 oder 4) auf das Net zugreifen konnte. Es kam die Fehlermeldung "Schnittstelle ist belegt".
Nach Rücksprach mit Möller ist dies richtig. Egal wieviele Serielle Schnittstellen vorhanden sind, sie gelten als EINE.
Somit wurde die Inbetriebnahme leicht schwierig, da Schaltungsvorgänge vom Panel auf die Steuerung nicht direkt nachzuvollziehen war.
Das Panel muss für den Zugriff auf die Steuerung abgekoppelt werden.

Nun meine Frage:

Ist dies auch so, wenn eine easy 209 SE, die ja auch über die Serielle angekoppelt wird, oder ist dies bei dieser Erweiterung nicht so, da man ja in der Software die Ethernetankopplung freischalten kann ?    :-\

Das wäre ja nicht so schön, denn dann könnte man nur vor ORT auf so ein Netzwerk zugreifen wenn die Ethernetanbindung abgekoppelt wird.
Dies könnte unter Umständen bei einer Anlage mit Prozessleitfunktion (über Ethernet) zu Fehlern in der gesamten Großanlage führen.

Hat ein Forenmitglied schon Erfahrung oder Kenntnisse über dieses Problem ?
Über eine Antwort würde ich mich freuen,

Gruß aus dem Norden

EMSTR
« Letzte Änderung: Oktober 25, 2009, 09:27:06 Vormittag von emstr »

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Einbindung easy 209 SE in Netzwerk mit 800er easys und TouchPanel
« Antwort #1 am: Oktober 25, 2009, 19:38:06 Nachmittag »
Hallo EMSTR,

das easy209-SE verhält sich wie das Panel  :'( Das Kabel des easy209-SE wird auf die serielle Schnittstelle aufgesteckt und belegt (blockiert) diese. Du hast aber in deinem Projekt mehrere Steuerungen. Ist in jeder Steuerung ein Programm oder gibt es auch "leere" Steuerungen ?
Dann koppele an diese Steuerung an. Über das easyNET kannst du dann auf alle anderen Steuerungen zugreifen  ;)

Gruß Paul

Offline emstr

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 160
Re: Einbindung easy 209 SE in Netzwerk mit 800er easys und TouchPanel
« Antwort #2 am: Oktober 26, 2009, 15:50:27 Nachmittag »
Hallo Knodelpa,

erst mal danke für die schnelle Antwort.  ;D

Leider habe ich keine "leere Steuerung" eingesetzt, aber für Versuchszwecke ist dies schnell machbar.

Können Sie mir auch mitteilen, warum man über die serielle Schnittstelle einer "leeren Steuerung" auf das easyNet zugreifen kann ?

Diesen glücklichen Umstand (denn jetzt kann ich beide Seiten parallel betrachten, die Steuerung mit easysoft und das Panel über Ethernet) verstehe ich leider nicht.  :-\

Mit freundlichen Grüßen aus dem Norden

EMSTR

 

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Einbindung easy 209 SE in Netzwerk mit 800er easys und TouchPanel
« Antwort #3 am: Oktober 26, 2009, 16:39:38 Nachmittag »
Hallo EMSTR,

du brauchst nicht dringend eine "leere" Steuerung. Die Steuerung ohne Programm hat den Vorteil, dass aus dieser Steuerung niemand etwas auslesen möchte, ist ja eh nichts zu holen  ;) Es sind ggf. die Ein- und Ausgänge dieser Steuerung von Interesse, diese Info ist aber auch in allen anderen Steuerungen verfügbar. Sobald du dich per serieller Schnittstelle (direkt oder per easy209-SE) an eine Steuerung ankoppelst, kannst du über diesen Zugang auf die Daten aller anderen easy-NET Teilnehmer zugreifen. Programmieren kannst du mit der easysoft aber nur die Steuerungen, bei denen die Schnittstelle nicht durch etwas anderes bereits belegt ist, z.B. Panel, Modem..

Daher macht es ggf. Sinn, z.B. ein Panel an eine easy ohne Programm anzuschliessen, da diese Steuerung ja nicht programmiert werden muss. Der Datenzugriff auf die anderen Steuerungen ist via easyNET gewährleistet.

Ich hoffe die Verwirrung ist jetzt nicht komplett, ist kein einfaches Thema.

Gruß Paul

Offline emstr

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 160
Re: Einbindung easy 209 SE in Netzwerk mit 800er easys und TouchPanel
« Antwort #4 am: Oktober 26, 2009, 17:00:25 Nachmittag »
Hallo Knodelpa,

nochmals vielen Dank für die schnelle Antwort.

Ich werde das bei passender Gelegenheit in der Anlage ausprobieren. Wenn das funktioniert und ich gehe jetzt davon aus, investiere ich gerne noch eine 800er easy um den ständigen Zugriff auf das easyNet zu haben, auch bei angekoppelten Panel.

Gruß aus dem Norden

EMSTR