Autor Thema: Schneller Zähler  (Gelesen 5193 mal)

gerrit

  • Gast
Schneller Zähler
« am: Oktober 13, 2003, 13:08:01 Nachmittag »
Hallo,

es geht um ein 822 DC TC, das mit einem schnellen Zähler versehen werden soll. Im Gerät selbst kann ich den Schwellwert setzen - wie mache ich das in Easy-Soft (5.01)? Wie verdrahtet man den Reset? Das Handbuch ist in dieser Hinsicht recht dürftig.

Gruß
Gerrit

Offline ArnoD

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Re: Schneller Zähler
« Antwort #1 am: Oktober 13, 2003, 18:55:34 Nachmittag »
Hallo Gerrit,

vielen Dank für Deine Anregung zur Gestaltung des Handbuches und der Online-Hilfe.

Das Lesen des Handbuches oder der Online-Hilfe ist insofern etwas

gewöhnungsbedürftig, weil wir den allgemeinen Teil der Verdrahtung eines

Funktionsbausteins im EASY-SOFT-Schaltplan im Kapitel "Mit Kontakten und
Relais arbeiten" beschreiben und den jeweiligen Baustein in einem eigenen, getrenten  

Kapitel.
Die Online-Hilfe ist ähnlich aufgebaut. Hier gibt es noch zusätzliche Beschreibungen in

der Lektion 4 des Einsteigerkurses, z.B. im Kapitel "Programm, Schaltplan und

Bausteinplan".

Nun zu Deinem Problem.

Ein Funktionsbaustein der angesteuert werden soll und dann eine Aktion auslöst

arbeitet wie eine Spule. Damit ist ein Baustein-Eingang im Schaltplan auf ein Spulenfeld

in der Spalte ganz rechts zu ziehen. Dabei öffnet sich das Register Schaltplanelement

in dem Du u.a. den boolschen Reset-Eingang wählen kannst.


siehe Abb_1


Der Schwellwert ist ein Eingangsparameter mit max. 32-Bit. Er ist im Register

Parameter auszuwählen und, wenn es eine Konstante NU sein soll auch direkt

einzugeben.

siehe Abb_2


Ausgänge
Ein Funktionsbaustein der ein Ergebnis liefert, z.B. einen (boolschen) Kontakt schließt

oder öffnet, ist im Schaltplan auf ein Kontaktfeld zu ziehen. Beispielsweise
führt der Kontakt FB den Zustand »1«, wenn der Istwert kleiner gleich unterer Sollwert

ist (FB = Fall below).

siehe Abb_3

Der Istwert-Ausgang QV wird im Register Parameter zugewiesen.

Gruß,
Arno  ;)

Offline ArnoD

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Re: Schneller Zähler, Antwort Nr. 2b
« Antwort #2 am: Oktober 13, 2003, 19:02:08 Nachmittag »
Hallo Gerrit,  
leider kann ich immer nur ein Bild versenden. In der ersten Antwort hast Du Abb_3 erhalten, mit dieser Antwort kommt Abb_2 und mit Antwort  Nr. 3 die Abb_1.

Gruß,
Arno

Offline ArnoD

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Re: Schneller Zähler, Antwort Nr. 3
« Antwort #3 am: Oktober 13, 2003, 19:03:08 Nachmittag »
Hallo Gerrit,  
hier die Abb_1.

Gruß,
Arno

gerrit

  • Gast
Re: Schneller Zähler
« Antwort #4 am: Oktober 14, 2003, 15:58:41 Nachmittag »
Vielen Dank erstmal.

So weit war das Ganze auch nicht so schwer, nur funzt die Simulation nicht d.h. QV (als MB) verändert sich nicht.

Gruß
Gerrit

Offline ArnoD

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Re: Schneller Zähler
« Antwort #5 am: Oktober 14, 2003, 19:23:47 Nachmittag »
Hallo Gerrit,

hier hast Du Dir einen außerordentlich ungeeigneten Baustein für die Simulation ausgesucht.
Der Schnelle Zähler zählt die Flanken an einem der vier Eingänge und braucht somit eine Hardware-Umgebung, die der PC nicht liefert. Sorry   :-[

Ebenfalls für die Simulation nicht geeignet sind die Bausteine CI, CF, PW, SC, GT und PT.

Gruß,
Arno

gerrit

  • Gast
Re: Schneller Zähler
« Antwort #6 am: Oktober 14, 2003, 19:47:14 Nachmittag »
Hallo Arno,

einen Softwarebug hatte ich auch im Verdacht, da das Prog ja auf dem easy selbst läuft.
Nur: Warum ist das so??? Schließlich wird das Ganze nur auf dem PC simuliert und da geht es um Funktion und nicht Echtzeitverhalten....

Gruß
Gerrit


Offline ArnoD

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
  • I love easy-Forum.net
Re: Schneller Zähler
« Antwort #7 am: Oktober 15, 2003, 16:46:58 Nachmittag »
Hallo Gerrit,

dem Vorwurf, dass dieses Simulationsverhalten auf einem Bug beruht, möchte ich hier doch widersprechen.
Da aufgrund der PC-Hardware-Umgebung eine Echtzeitsimulation der genannten Bausteine nicht möglich ist, wurde bewusst auf eine wenig aussagefähige "Scheinsimulation" verzichtet.

Gruß,
Arno

gerrit

  • Gast
Re: Schneller Zähler
« Antwort #8 am: Oktober 15, 2003, 21:52:45 Nachmittag »
Tja...nur sitzt der Anwender Stunde um Stunde und grübelt, was er wohl verkehrt gemacht hat.

Der CH hat doch nur Impulse zu zählen...am easy ist es völlig egal, wie lang die sind und welchen Abstand sie haben. In der Simulation nicht...und da es, wie du schon sagst, nicht möglich ist, ein Echtzeitverhalten zu simulieren, wäre eine zumindest eine reine Funktionssimulation ("Was passiert, wenn...") nicht schlecht. Oder zumindest der Hinweis seitens der Software, dass sich die CHs nicht simulieren lassen.

Gruß
Gerrit

gerrit

  • Gast
Nachtrag
« Antwort #9 am: Oktober 16, 2003, 17:29:07 Nachmittag »
Es ist nicht nur so, dass der Zähler CH nicht zu simulieren ist - vielmehr ist es so, dass man ernsthafte Probleme bekommt, wenn man Merker einsetzen möchte. Die fuktionieren nämlich nicht, wenn man einen CH im Plan hat.

Hat mich aber auch NUR einen halben Tag gekostet  >:(

Naja...
Gerrit

PeterR

  • Gast
Re: Schneller Zähler
« Antwort #10 am: Oktober 16, 2003, 20:45:42 Nachmittag »
Tja, man lernt nie aus  ;)