Autor Thema: Wärmebehandlung - Temperaturverlauf - Programmierung  (Gelesen 14078 mal)

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Wärmebehandlung - Temperaturverlauf - Programmierung
« Antwort #15 am: August 22, 2011, 13:37:45 Nachmittag »
Hallo

du verwendest das Reset für c1 2mal das ist so nicht richtig,du musst es so verknüpfen das es im Schaltplan nur einmal vorkommt.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline HHrev

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 6
Re:Wärmebehandlung - Temperaturverlauf - Programmierung
« Antwort #16 am: August 22, 2011, 14:06:30 Nachmittag »
Ah - super - danke! jetzt funktionierts!

Frage: Warum darf die Reset spule für den Counter nur einmal vorkommen? Wie kann man das begründen?

mfg Harald

P.S.: hab erst nacher deine PM gesehen - wär aber vll. net schlecht wenns hier stehen würd, dann könnten später auch andere Leute daraus lernen!

« Letzte Änderung: August 22, 2011, 14:09:50 Nachmittag von HHrev »

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Wärmebehandlung - Temperaturverlauf - Programmierung
« Antwort #17 am: August 22, 2011, 14:34:46 Nachmittag »
Hallo,

das hat mit der Arbeitsweise der Steuerung zu tun,das betrifft alle Bausteine im Programm.
Die Steuerung arbeitet die Strompfade mit 1 beginnend nacheinander ab,und immer der
letzte Zustand in der Abarbeitung wird weiterverarbeitet.
In deinem Fall folgt nach dem 1 Reset  noch ein 2ter.
Der erste sagt Reset aktiv der 2te aber sagt Reset inaktiv,da das der letzte Befehl in der
Abarbeitung ist wird er verwendet.
Die Mehrfachverwendung ist zwar anwendbar,aber nur in bestimmten Fällen.

Die Arbeitsweise wurde im Forum schon öfter behandelt.
 
« Letzte Änderung: August 22, 2011, 17:33:06 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.