Hallo Simatics.
Bei dem Vergleich I1 < I2 im Baustein Analogwert-Vergleich ist es so, dass bei fallendem Signal
der Ausgang bei I1 = I2 schaltet. Bei steigendem Signal ist der Schaltpunkt I1 = I2+HY (siehe
Bereich B in angehängtem screen-shot).
Wenn Du die Schaltpunkte symmetrisch haben willst, mußt Du den A-Baustein so parametrieren,
dass Parameter OF der gewünschten Hysterese und der Parameter HY der 2-fachen Hysterese
entspricht.
Ich habe das mal in Deinem Programm geändert.
Gruß
Maikky