Autor Thema: Analogwerte flackern sporadisch mit PT GT aus dem NET  (Gelesen 2126 mal)

Offline stenei

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 10
Analogwerte flackern sporadisch mit PT GT aus dem NET
« am: März 28, 2010, 14:43:57 Nachmittag »
Hallo,

dies ist mein erster POST  :)

Habe ein kleines Problem und hoffe dass mir dabei jemand helfen kann.

Geräte MFD80 mit CP8 NT R16 als NET01
Easy 822 DC TCX als NET02

Aus der NET02 habe ich 4 Sensoren verdrahtet und stelle die Analogwerte mit PT und zum triggeren einen Blinker mit 0,5 sec ins Netz.

Am Master mit NET01 hole ich mir über GT-Bausteinen die Werte aus dem Netz und befödere diese in MD54 MD55 ...

Nun kommt es vor, dass sporadisch die Analog-Werte auf dem MFD-Display zu kurzzeitig 0 werden.

Im Anhang ist mein Projekt.

Was mache ich falsch?








Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Analogwerte flackern sporadisch mit PT GT aus dem NET
« Antwort #1 am: März 28, 2010, 15:11:28 Nachmittag »
Hallo stenei,

du hast eine Doppelbelegung im 1. Programm. Sowohl die GT Bausteine, als auch die LS bausteine LS05...LS08 schreiben auf die gleichen Doppelworte. Wahrscheinlich hast du ursprünglich die Analogwerte von Teilnehmer 2 im 1. Teilnehmer skaliert, dann die Skalierbausteine im Schaltplan des 1. Priogramm gelöscht. Damit bleiben die Bausteine aber noch als "Leichen" im Bausteinplan vorhanden und beeinflussen dein Programm  :'(

Abhilfe:
- Schaltplanmodus
- in Bausteinplan wechseln
- LS05..LS08 im Bausteinplan löschen
- Problem gelöst

 :) ;) :D

Viele Grüße
Paul

Offline stenei

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 10
Re: Analogwerte flackern sporadisch mit PT GT aus dem NET
« Antwort #2 am: März 28, 2010, 19:42:53 Nachmittag »
Hallo Paul,

vielen vielen Dank für deine super flotte, tolle Hilfe.
Es ist die Lösung!

Suche seit 3 Tagen.

Scheinbar ein Anfängerfehler.

Bin restlos begeistert von diesem Forum.

Weiter so!!!

Mit vielen Grüßen

Stephan (stenei)