Hallo Holdi60,
die Problematik mit Temperaturen kommt bei mir leider öfter vor.
Das Hauptproblem liegt daran, dass die Fühler bei den min / max Temperaturen auf der easy nicht immer 0 und 1023 annehmen und dann kann der LS-Baustein nicht richtig skalieren.
Das Beste wäre den tatsächlichen min-Wert also die NULL zu kontollieren und mit dem max-Wert ebenso zu verfahren. Leider ist dies auf Grund der Temperaturen meisst nicht möglich (-40 Grad kann ich nicht anlegen).
Ich taste mich durch Probieren an den ECHTEN Wert heran, das heist den Mittelwert abzugleichen. Bei Ihrem Beispiel sind das 20 Grad und müssten einen Analogwert von 512 ergeben.
Weicht dieser Wert ab gebe ich im LS-Baustein für den min oder max Wert neue Konstanten ein.
Z.B. NULL ist dann 10 und max 1010.
Diese Verfahren funktioniert ganz gut und zügig. Je nach Fühler muss man auch mal die Temperaturen verändern (z.B. -35Grad ist NULL und +75Grad sind 1023)
Gruß EMSTR