Autor Thema: Analog Eingang als Zeitsteuerung  (Gelesen 2919 mal)

Offline Rewinder

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Analog Eingang als Zeitsteuerung
« am: August 26, 2010, 18:58:37 Nachmittag »
Hallo erst mal.

Ich habe folgendes Problem, mein Kunde wollte aus kostengründen eine Easy 821-DC-TCX.(ohne Display)
Jetzt möchte er aber ohne eine neue Easy zu kaufen Zeiten einstellen können, am besten über en Poti.
Kann ich mit einem Poti in der Easy eine Zeitfunktion realisieren ?

Vielen Dank im vorraus

Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Analog Eingang als Zeitsteuerung
« Antwort #1 am: August 26, 2010, 19:11:47 Nachmittag »
Hallo rewinder.

Was Du vorhast ist möglich.

Bei den Parametern der Zeitrelais können Variablen angegeben werden, also zum
Beispiel auch der Analogeingang.

Wenn der Bereich unglücklich liegt, ist es besser den Analogeingang über den
LS-Baustein zu skalieren und den LS-Ausgang als Variable zu verwenden.

Gruß
Maikky


Offline Maikky

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 531
Re: Analog Eingang als Zeitsteuerung
« Antwort #2 am: August 26, 2010, 19:18:42 Nachmittag »
Hallo rewinder.

Im Anhang ein prinzipielles Beispiel.

Gruß
Maikky


Offline Rewinder

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re: Analog Eingang als Zeitsteuerung
« Antwort #3 am: August 27, 2010, 19:33:48 Nachmittag »
Vielen Vielen Dank Maikky füe die schnelle Antwort und das Beispiel