Hallo werte EAYS-Gemeinde dies ist mein erster Beitrag im Forum und ich hoffe sehr auf Eure Unterstützung.
Bei meiner Teichfiltersteuerung klappt die Simulation einwandfrei. In der Praxis läuft der Reinigungsvorgang nur einmal und dann kein weiteres Mal.
Im Startzustand sind I4 und I5 geschlossen.
Dann I5 öffnen -> I4 öffnen -> I4 schließen -> I5 Schliesen
anschließend kurz warten bis T3 durchschaltet und der Drehmotor Q4 läuft
dann I6 (Trommelsensor) 5 mal tasten (Achtung, nicht länger als 9 sek von I6 Kontakt zum nächsten I6 Kontakt warten, sonst geht die Alarmfunktion an)
beim erten I6 Kontakt geht Hochdruck Q5 mit an
beim fünften I6 Kontakt geht Hochdruck Q5 wieder aus
weitere 1,3 Sek (T02) geht auch der Drehmotor Q4 wieder aus.
Als Abschluss der Reinigungsphase sollen über T01 verschiede Zähler, Merker und Ausgänge laaange und deutlich zurückgesetzt werden.
Bei der Simulation alles OK. In der Praxis mit der Steuerung geht die Steuerung nur einmal in die Reinigungsphase und dann nie wieder. Selbst das Zeitglied T01 wird nicht gestartet.
Ich habe schon alles Mögliche umgestellt aber nun weiß ich nicht weiter. Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe. Ich hoffe, die Angaben sind ausreichend.
Viele Grüße Roland
Die Datei im Anhang ist eine .e40 und nur als JPG Datei umbenannt damit ich diese anhängen darf.