Autor Thema: Easy Stückzahlzähler  (Gelesen 5172 mal)

HS-Mechatronik

  • Gast
Easy Stückzahlzähler
« am: Februar 03, 2004, 13:07:13 Nachmittag »
Guten Tag,
ich habe eine Frage zur
Easy 412 bzw. 619 Steuerung.
Kann ich den internen Zähler als Stückzahlzähler verwenden?
Ich möchte das Modul in einen Schaltschrank bauen und den Zähler von außen mit extra Tasten oder am Modul selber die Stückzahl setzen, so das die Maschine bei Zähler 0 von selbst abschaltet.
Frage: geht das mit dem Modul?
Oder kann ich das nur mit einem extra Zählermodul lösen.
Der Zählimpuls muß ein Rechtecksignal sein. Bringt mir das ein Initiator am Digital  ???Eingang( Laser, Induktiv ) ?.

Mit freundlichen Grüßen
Henry Segler

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Easy Stückzahlzähler
« Antwort #1 am: Februar 03, 2004, 22:54:27 Nachmittag »
Hallo Henry!

Nun haben wir zwar nicht die vielen schönen Funktionen wie in der EASY 800/MFD, trotzdem möchte ich Ihnen eine Vorschlag machen, damit Sie die EASY400/600 nicht wegwerfen müssen. ;D

Steuern Sie mit einem Eingang den Zähler an.
Mit jeder positiven Flanke wird eins weitergezählt.
Ist der Zählwert erreicht setzen Sie den Zähler zurück,
mit seinem eigenen Zählerausgang.
Gleichzeitig schalten Sie damit eine Ausgang der EASY,
um einen Signal an die Maschine zu geben.( kurze Flanke)

Den Zählwert müssen Sie "zu Fuß ein geben".
1. Easy von Run in Stop
2. Parameterebene anwählen
3. Zähler ausrufen
4. Zählersollwert eingeben 0 - 9999
5. Easy von Stop in Start

Das geht natürlich nur wenn der Zählersollwert nicht zu oft geändert werden muß.
Bei der EASY 600 kann man Soll- und Istwert noch anzeigen lassen!

Ich hoffe ich konnte Ihnen etwas helfen.

mfG. Uwe Schröder :D :D :D

« Letzte Änderung: Februar 03, 2004, 22:55:49 Nachmittag von Uwe »

Olaf

  • Gast
Re: Easy Stückzahlzähler
« Antwort #2 am: Februar 05, 2004, 00:50:11 Vormittag »
Hallo Henry,

falls der Zähler öfters verstellt werden muß, so könnte die easy mittels eines bei moeller erhältlichen Fronteinbaurahmen in die Schaltschranktür gebaut werden. Somit muß nicht dauernd die Tür geöffnet werden (Fachkräfte?).
Außerdem braucht meines Erachtens die Steuerung nicht in Stopp geschaltet werden. Einfach im laufenden Programm "OK" drücken und dann Parameter wählen. Die geänderten Parameter werden dann nach Bestätigung mit "OK" übernommen.

Grüße Olaf