Autor Thema: Sollwertvorgabe für Timer  (Gelesen 3011 mal)

Offline schwarzwaldlelch

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Sollwertvorgabe für Timer
« am: Dezember 29, 2006, 21:00:13 Nachmittag »
Besteht die Möglichkeit einen Sollwert für einen Timer über ein externes Poti als 0-10V-Analogsignal auf die Easy zu schicken?

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re: Sollwertvorgabe für Timer
« Antwort #1 am: Dezember 29, 2006, 21:37:54 Nachmittag »
Hallo Schwarzwaldelch,

dies ist mit easy500, 700, 800 und MFD-Titan möglich. Bei der easy500 und easy700 gibt es allerdings eine Einschränkung.

Die 0-10V werden in 0..1023 Inkrementen aufgelöst. Damit kann dann ein Timer 0..1023 ms oder 0..1023 s oder 0..1023 Minuten. Dies schränkt die Verwendung leider erheblich ein.

Bei der easy800 und MFD-Titan kann der Analogwert mit einem LS Baustein (Wertskalierung) beliebig skaliert werden. Somit sind alle Zeiten von 5ms bis 99:59 min möglich.

 :) ;) :D
Gruß Paul

Offline KressSwiss

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1659
  • Und sie dreht sich doch..."Galileo Galilei"
    • Electronics Planet
Re: Sollwertvorgabe für Timer
« Antwort #2 am: Dezember 30, 2006, 09:54:23 Vormittag »
Hi Schwarzwaldelch
Hier noch ein Screenshot um zu zeigen wie man den Analogeingang in das Zeitrelais bringt.
Bei I1 Variable wählen
Bei Operanden IA wählen
« Letzte Änderung: Dezember 30, 2006, 10:05:10 Vormittag von KressSwiss »