Autor Thema: Analogeingänge der Erweiterungsgeräte  (Gelesen 7314 mal)

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« am: April 03, 2011, 18:25:24 Nachmittag »
Hallo,

muss ich die Analogeingänge von Erweiterungsgeräten auch dort programmieren (wie im Anhang) oder geht das (wie bei den anderen Ein- und Ausgängen von Erweiterungsgeräten) auch in der ersten NET-ID.

Gruß

der Ralf

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #1 am: April 03, 2011, 18:34:40 Nachmittag »
Hallo Ralf,

du musst die Analogsignale mit den Bausteinen PUT / GET übertragen.
Geht leider nicht anders  :(

Viele Grüße
Paul

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #2 am: April 03, 2011, 18:37:26 Nachmittag »
och nee, find ich gemein. Da muss ich ja noch mehr fummeln, aber mit Eurer Hilfe;o)

Danke!

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #3 am: April 03, 2011, 18:50:44 Nachmittag »
Hallo Ralf,

keine Problem ist ganz leicht.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #4 am: April 04, 2011, 08:34:09 Vormittag »
Ne, im Handbuch ist das mal wieder undurchsichtig beschrieben. Wenn man sich nach 15 Jahren wieder in die Sache einarbeiten will, ist das schon heftig.

Ich habe das mal versucht, aber ich bekomme den Wert nicht angezeigt. Ab Pfad 24 NET-ID1 und Pfad 1 NET-ID2.

Wie kann ich Euch nur danken?

lg
Ralf

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #5 am: April 07, 2011, 16:55:55 Nachmittag »
Ich bekomm das nicht gebacken.

ich hab schonn alles ausprobiert, der Wert des Analogeingangs 1 von NET-ID2 kann ich mir nicht anzeigen (textanzeige D02) lassen. Das ganze ist im Strompfad ab 20 programmiert.

Was mach ich falsch?

lg
Ralf

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #6 am: April 07, 2011, 18:00:23 Nachmittag »
Hi Ralf,


Und dann muss PT.1 getaktet werden,denn er sendet nur bei positiver Flanke.
Zum Beispiel mit einem Timer als Blinker.(alle sek.)
« Letzte Änderung: April 08, 2011, 20:06:04 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #7 am: April 07, 2011, 19:29:21 Nachmittag »
Hi Ralf,

Das mit dem Takten hast du ja schon gemacht habe ich übersehen.

Aber weiter bleibt GT.1 und PT.1 verwenden.
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #8 am: April 07, 2011, 23:05:58 Nachmittag »
Hallo,

ne, ich bekomm das nicht hingebogen. In der Textanzeige DO2/Pfad 21 wird der Wert nicht angezeigt, alles andere muss jetzt eigentlich stimmen. Ich komm da seit Stunden nicht weiter. :'(

Habt Ihr noch einen Rat?

lg
ralf

Offline WPetrick

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 138
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #9 am: April 08, 2011, 06:16:34 Vormittag »
Hy
Du hast deinen Get keinen Ausgangswert zugewiesen
QV istwert aus dem Netzwerk
Dann sollte es gehen

Gruß Werner

Offline veltins54

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1199
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #10 am: April 08, 2011, 13:20:56 Nachmittag »
Hi Ralf,

Habe dein Programm mal geändert.
Das triggern von PT.1 hat nicht funktioniert.
Du musst auch mal in deinen Bausteinplan nachsehen da bleiben nach Änderungen des Programms
einige Bausteinleichen über die unter Umständen dein Programm beeinflussen.

Leider kann man es nicht simulieren,hoffe das sich das mal in einer der nächsten Softwareversionen
ändert.
« Letzte Änderung: April 08, 2011, 13:28:20 Nachmittag von veltins54 »
Für die Richtigkeit der Beispiele wird keine Gewähr übernommen.
Für Schäden, die durch Verwendung der Beispiele entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Offline Bademeister

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 68
Re:Analogeingänge der Erweiterungsgeräte
« Antwort #11 am: April 08, 2011, 20:14:30 Nachmittag »
LÄUFT!!

Leute Ihr seid klasse!! Irgendwann kann hoffentlich ich anderen helfen;o))

lg
Ralf