Autor Thema: Ausgänge werden bei der Easy 512 DC RC nicht geschaltet  (Gelesen 4141 mal)

Offline Daniel87

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Ausgänge werden bei der Easy 512 DC RC nicht geschaltet
« am: November 08, 2011, 20:02:08 Nachmittag »
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit der Easy 512 DC RC und zwar werden die Ausgänge nicht geschaltet. Ich habe das Programm schon am Laptop simuliert unter der Easy-Soft, worauf es auch funktioniert.

Funktionsbeschreibung der Lüftungsanlage für eine Industriespülmaschine:

Der Motor wird von einem Thermokontakt I2 überwacht. I3 ist bei mir der Spülmaschinenkontakt, der die Lüftungsanlage EIN/AUS schalten soll. Die Lüftungsanlage soll unter der Woche mit einer Zeitschaltuhr H01 von 7Uhr bis 16Uhr durchgehend in einer langsamen Stufe laufen Q2. Wird die Spülmaschine benutzt, soll der Motor in einer schnellen Stufe laufen Q1, solang die Spülmaschine läuft + 10Minuten Nachlaufzeit T01 und wieder in die langsame Stufe zurückgestellt.

Das Programm wird auch auf der Easy so angezeigt, sowie ich es auf dem Laptop programmiert habe. Mit einem Draht habe ich mal beide Ausgänge jeweils einzeln gebrückt um zu sehen, ob das Schütz in der langsamen bzw. schnellen Stufe funktioniert was auch funktioniert. Danach habe ich mal die Ausgänge (Q1 und Q2) einzeln in die Easy programmiert um auszuschließen, dass die Easy defekt ist. Das ist aber nicht der Fall.

Es wäre nett, wenn mir einer helfen bzw. einen Tipp geben könnte.

Gruß Daniel

Offline Lutz

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 33
Re:Ausgänge werden bei der Easy 512 DC RC nicht geschaltet
« Antwort #1 am: November 20, 2011, 22:06:57 Nachmittag »
noch aktuell?

Offline Daniel87

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re:Ausgänge werden bei der Easy 512 DC RC nicht geschaltet
« Antwort #2 am: Dezember 12, 2011, 21:05:10 Nachmittag »
Ja! Es ist immer noch aktuell.

Offline Lutz

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 33
Re:Ausgänge werden bei der Easy 512 DC RC nicht geschaltet
« Antwort #3 am: Dezember 12, 2011, 22:34:07 Nachmittag »
Ich habe deine Vorgehensweise noch nicht ganz verstanden.

Hast du das Programm per Adapter auf die Easy übertragen oder von Hand neu eingegeben, weil du keinen Adapter hast?

Kannst du denn die Easy per PC online beobachten?

Juergen.J

  • Gast
Re:Ausgänge werden bei der Easy 512 DC RC nicht geschaltet
« Antwort #4 am: Dezember 14, 2011, 06:52:45 Vormittag »
Hallo Daniel,
hab mir gerade mal dein Programm angesehen und festgestellt das du vermutlich I2 falsch programmiert hast. I2 ist ein Thermokontakt und vermutlich ein Öffner, du hast aber programmiert "und Nicht I2". Wenn I2 ein Öffner ist liegt an I2 24V, somit ist der Kontakt geschlossen und I2 steht an. Deshalb musst du programmieren "und I2", wenn Kontakt I2 öffnet, also I2 nicht ansteht soll das ganze nicht funktionieren.
Also nur I2 drehen, dann funktioniert es.
Gruss
Jürgen
« Letzte Änderung: Dezember 14, 2011, 07:17:19 Vormittag von Juergen.J »

Offline Daniel87

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
Re:Ausgänge werden bei der Easy 512 DC RC nicht geschaltet
« Antwort #5 am: Januar 07, 2012, 17:13:28 Nachmittag »
Hallo,

@Lutz: Ja, ich habe das Programmmit dem Laptop übertragen.

@Jürgen: Danke für den Tipp. Ich habe den Thermokontakt (I2) mal als "und I2" programmiert. Die Simulation funktioniert auch. Ich werde es mal die Tage vor Ort ausprobieren und dann hoffe ich mal das es klappt.

Gruß Daniel