Hallo,

also ich steh grad mal ein wenig auf dem Schlauch. Ich habe eine 819 AC-RC in einer Hauptverteilung eingebaut, auf diese möchte ich die Impulse der Elektrozähler legen.

Ich kann doch nicht 230V über die Kontakte der Zähler jagen und als Lösung ein 24V-Relais dazwischen setzen um dann 230V auf die Eingänge zu schalten scheidet auch aus, da die Relais wohl zu träge wären.

Ich hatte die 819 noch über, hat jemand eine Idee für mich, wie ich das lösen kann, oder stell ich mich grad mal wieder nur zu blöd an? Oder muss ich tatsächlich eine DC-RC einbauen?

beste Grüße
Ralf

Juergen.J

  • Gast
Re:Eingänge an der 819 AC-RC
« Antwort #1 am: Januar 27, 2012, 23:20:03 Nachmittag »
Hallo Ralf,
wäre wohl die einfachste Lösung. Vielleicht kannst du aber auch eine DC-Erweiterung einbauen, brauchst du zwar mehr Platz, hast aber 230V- und 24V-Eingänge. Eine 24V-Versorung brauchst du so oder so.
Gruss