Autor Thema: Codierung Taster am Eingang  (Gelesen 4292 mal)

Offline marcel_wob

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 17
Codierung Taster am Eingang
« am: Mai 27, 2012, 23:06:48 Nachmittag »
Ich weiß das Thema gab es schon einmal, aber leider finde ich es auch nach langer Suche nicht wieder...


Da die zur Verfügung stehenden Taster in der Menge begrenzt sind, möchte ich diese mehrfach nutzen.
Bsp: 1x Tippen schaltet A, 2x Tippen schaltet B, ...

Ich habe eine 819 AC-RC.

Danke vorab für die Hilfe!

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:Codierung Taster am Eingang
« Antwort #1 am: Mai 30, 2012, 09:28:11 Vormittag »
Moin!

Einfach bei tastendruck einen Timer starten / resetten, z.B. 1 sekunde, je nach dem wie lange die Pause sein darf, und gleichzeitig einen Zähler hochzählen.

Nach ablauf des Timers wird die entsprechende Aktion durchgeführt, und der Zähler resettet.

lg,

Nico

Juergen.J

  • Gast
Re:Codierung Taster am Eingang
« Antwort #2 am: Mai 31, 2012, 00:03:16 Vormittag »
Hallo,
im Anhang mal 2 Beispiele, mit jeweils Zentral-Aus bei Tastendruck länger 0,5 Sek.
Gruss
Jürgen