Hallo
Immer wieder kommen Fragen zur maximalen Ausdehnung eines easynet / CAN-net.

Wir haben in der Firma mehrere Glasfaserkabel in betrieb bis jetzt ausschließlich zur PC-Vernetzung.
Ich habe nun eine neue Steuerung mit CANopen aufgebaut bei der ich dieses LWL-Netz nutze weil die I/O´s weit verteilt sind.
Hierbei haben wir CAN/LWL Umsetzer von Phoenix eingesetzt.
LWL-Umsetzer - PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM - 2708083

Diese Geräte gibt es auch für LWL (FSMA), 660 nm, für Polymer-/HCS-Faserkabel



LWL-Konverter mit integrierter optischer Diagnose, für DeviceNet™, CAN, CANopen bis 800 kBit/s, Basismodul, Schnittstellen: 1 x CAN, 1 x Alarm, 1 x LWL (BFOC), 850 nm, für HCS-/Glasfaserkabel

Meine Erfahrung bis jetzt:
Netzausdehnung ca 450m mit 125kB
preislich voll ok
Konfiguration super einfach über DIP
Galvanische Trennung ergibt sich über die LWL-Strecke
Betriebssicherheit 0 Fehler bis jetzt
Easynet geht auch, hab es getestet

Gruß Thomas
« Letzte Änderung: Juni 20, 2012, 18:26:38 Nachmittag von radar17892 »
Weil Einfach einfach Einfach ist!

Offline Spellbreaker

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 196
Re:easy / CAN-Netz bis 5000m mit LWL
« Antwort #1 am: Juni 20, 2012, 11:26:52 Vormittag »
Hast nicht noch ein kleineres Bild gefunden? ;) ;)

Offline Knodelpa

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1410
  • I love easy-Forum.net
Re:easy / CAN-Netz bis 5000m mit LWL
« Antwort #2 am: Juni 22, 2012, 15:31:10 Nachmittag »
Super Info, vielen Dank  :)