Autor Thema: Impulsformend  (Gelesen 3092 mal)

Offline Techtrick

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Impulsformend
« am: September 17, 2012, 12:00:04 Nachmittag »
Hallo habe Probleme mit meiner 819 AC RC
Versuche Einen Eingang Impulsformend zu machen aber bekomme die Rücksetzung nicht hin.

Der Eingang I11 hängt an einen Temperaturdifferenzschalter der Schaltet sehr oft bis er stabil ist. Das setzen bekomm ich hin, aber das automatische rücksetzen nach einer zeit X nicht.



Gruß Techtrick
« Letzte Änderung: September 17, 2012, 12:17:52 Nachmittag von Techtrick »

Offline AST

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 36
Re:Impulsformend
« Antwort #1 am: September 17, 2012, 13:33:21 Nachmittag »
Hallo Techtrick
Du mußt die Spulenfunktion RE Rücksetzen des Istwertes benutzen.
Automatisch rücksetzen mit zweitem Zeitrelais.
Hoffe es hilft.

Gruß Andre

Offline Techtrick

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 7
Re:Impulsformend
« Antwort #2 am: September 17, 2012, 15:19:59 Nachmittag »
Danke für die Hilfe
 ;D