Autor Thema: Markisen- und Fenstersteuerung  (Gelesen 4297 mal)

Offline Wolf

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 1
Markisen- und Fenstersteuerung
« am: Juni 08, 2004, 13:51:25 Nachmittag »
Vier Fenster mit 24V DC Motoren (Umschaltung durch Umpolung) sind zu steuern. Jeweils einzeln öffnen/schließen und gesamt schließen durch Regen- Windsensor (24 V DC Kontakt). Zusätzlich zwei Markisen mit 230 V AC Rohrmotoren, ebenfalls einzeln öffnen/schließen und gesamt schließen durch den Regen- Windsensor.
Wegen der Ausbaufähigkeit habe ich an die 800er Serie gedacht.
Ist es möglich und ratsam die 24 V DC Motoren (0,5 A) direkt mit Transistorausgängen anzusteuern?
Können die 24 V DC Geräte mit AC Erweiterungen betrieben werden?

Beste Grüße
D. Wolf ???

Offline ThomasD

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 238
  • Wissen ist Macht, nicht Wissen macht nichts
Re: Markisen- und Fenstersteuerung
« Antwort #1 am: Juni 08, 2004, 19:40:36 Nachmittag »
Hallo Wolf
es können an DC 800èr auch AC Version betrieben werden.
Bei den Motoren würde ich ein Koppelrelais verwenden.
Einmal ist es billiger wenn das Relais defekt ist, wäre dann nur ein Bruchteil einer Easy,
zweitens die  24VDC Varianten (Motoren) ziehen innerhalb von Nanosekunden bis zu 100 Ampere, was für manche Relais auf dauer nicht gut ist.
Also: Lieber vorher ein bischen Geld mehr in Koppelrelais stecken.
Achtung:
Lesen gefährdet ihre Gesundheit.

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Markisen- und Fenstersteuerung
« Antwort #2 am: Juni 08, 2004, 21:06:00 Nachmittag »
Hallo!

Da kann ich mich nur anschließen.
Da der Transitorausgang 0,5 A maximal
ziehen darf, ist beim einschalten der
Motoren mit dem Ansprechen der Überlast-
sicherung des Transistors zu rechnen!

Wenn noch fragen, einfach wieder melden.

mfG. Uwe Schröder :) :) :)