Autor Thema: Moeller 618-AC-RE tot oder reparabel...?  (Gelesen 5684 mal)

Offline Speedfighter

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Moeller 618-AC-RE tot oder reparabel...?
« am: Januar 25, 2014, 20:33:28 Nachmittag »
Guten Abend,

habe zwei 619-AC-RC jeweils mit Erweiterung 618-AC-RE schon über 11 Jahre am laufen,
heute ist allerdings plötzlich eine Erweiterung 618-AC-RE ohne Funktion/ tot (POWER/ RUN-LED aus, sollte normal blinken), die zugehörige 619 arbeitet fehlerfrei.

Spannung am Eingang liegt auch nach wie vor an - aber die Ausgänge der Erweiterung 618 werden nicht mehr beschalten/ aktiviert.

Ist hier eine Ersatzbeschaffung nötig oder kann die 618 irgendwie repariert werden?
Gibt es vielleicht irgendwo eine Sicherung im Gerät/ Gehäuse, die nur kaputt ist??

Über Tipps zur Instandsetzung wäre ich sehr dankbar!

Vielen Dank dazu und noch einen schönen Abend.

Gruß
Speedfighter
« Letzte Änderung: Januar 25, 2014, 20:39:01 Nachmittag von Speedfighter »

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re:Moeller 618-AC-RE tot oder reparabel...?
« Antwort #1 am: Januar 25, 2014, 21:58:03 Nachmittag »
Hallo Speedfighter

Vielleicht ist das 5V DC Netzteil für TTL in der easy defekt.

mfg dk

Offline Speedfighter

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re:Moeller 618-AC-RE tot oder reparabel...?
« Antwort #2 am: Januar 25, 2014, 22:39:08 Nachmittag »
Kann ich dies irgendwie erkennen/ wie messen??
und ist dies reparabel - oder doch nur durch Neukauf des gesamten Moduls?

Gruß und Danke
Speedfighter

Offline D.K.

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 266
Re:Moeller 618-AC-RE tot oder reparabel...?
« Antwort #3 am: Januar 26, 2014, 00:00:54 Vormittag »
Hallo Speedfighter

Habe mich verlesen ich habe gedacht das die Easy selber nicht mehr in Ordnung ist und nicht die Erweiterung.

VORAUSGESETZT DU BIS EINE ELEKTROFACHKRAFT UND WEISST WAS DU DA MACHST

Aber mache die mal auf (Erweiterung ) und schau ob was Abgebrannt ist oder ob das Netzteil noch Spannung von den Klemmen bekommt
und ob die 5V DC raus kommen. ansonsten schau doch mal bei Ebay da bekommst du die manchmal schon für 40€
« Letzte Änderung: Januar 26, 2014, 00:02:39 Vormittag von D.K. »

Offline Speedfighter

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
Re:Moeller 618-AC-RE tot oder reparabel...?
« Antwort #4 am: Januar 27, 2014, 21:38:37 Nachmittag »
Guten Abend zusammen,

habe nun kurzfristig auf Stromstossschalter umgebaut und die Erweiterung geöffnet.

Ist auf den Bildern ein defektes Bauteil zu erkennen?
Wo könnte/ sollte welche Spannung anliegen/ zu messen sein?

Ist der Austausch des 5V DC Netzteil problemlos (auslöten)?
Kann man auch im Spannungsfreien Zustand irgendwie die Funktion testen?

Über Infos wäre ich nach wie vor dankbar.

Gruß
Speedfighter