Autor Thema: Fehler Spulenanschluß und Schaltplanelement  (Gelesen 4075 mal)

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Fehler Spulenanschluß und Schaltplanelement
« am: Juli 18, 2004, 02:14:20 Vormittag »
Hallo,

Gelegendlich wird beim Zähler der Spulenanschluß automatisch verändert. Aus RE wurde hier SE

Wo ist der Reiter Schaltplanelement ? nach einigen schalten wieder da.
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Jens

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 451
Re: Fehler Spulenanschluß und Schaltplanelement
« Antwort #1 am: Juli 18, 2004, 16:05:04 Nachmittag »
Hallo Jürgen,

vielen Dank für die Fehlermeldung. Welche EASY-SOFT-Version verwenden Sie? Es scheint so, als ob das Progamm meint, dass es sich im Bausteinplan befindet und somit den richtige Registerreiter nicht anzeigt. Ist der Fehler reproduzierbar?

Grüße
Jens


Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Forum!
Please post your questions in the forum!

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re:
« Antwort #2 am: Juli 18, 2004, 17:46:10 Nachmittag »
Hallo,
ich habe die Version 5.10 und Win XP

der Fehler war schon mehrfach ???, suche noch mal den Weg.

mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Juli 18, 2004, 17:52:12 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re:
« Antwort #3 am: Juli 18, 2004, 18:55:47 Nachmittag »
Hallo,

Fehlermeldung Spulenanschluß, so geht es ???

Als Anlage Programm mit Kommentar zum Fehler

Auch die eingegebenen Parameter werden gelöscht.

Den Weg zum 2 Fehler suche ich noch.


mfg Jürgen
« Letzte Änderung: Juli 18, 2004, 20:29:47 Nachmittag von Juergen »
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re:
« Antwort #4 am: Juli 20, 2004, 02:32:20 Vormittag »
Hallo Easy Team,

Fehler 2  Reiter Schaltplanelement

Hier die Datei als Anlage

Die bescheibung zum Fehler ist wieder im Plan

mfg Jürgen
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline Jens

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 451
Re: Fehler Spulenanschluß und Schaltplanelement
« Antwort #5 am: Juli 21, 2004, 07:45:30 Vormittag »
Hallo Jürgen,

vielen Dank für die Fehlersuche!!! Wir haben den Fehler behoben --> Danke und Gruß an die Kollegen!!! Der Bug-Fix wird in der kommenden Version enthalten sein. Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung  ;)!

Grüße
Jens

Bitte stellen Sie Ihre Fragen im Forum!
Please post your questions in the forum!