Hallo zusammen,

da ich ein großes Problem habe und morgen eine Zeitfolgesteuerung "mal eben" einprogrammieren soll wende ich mich an euch.

Aufgabenstellung:

Es geht um eine Begasungsanlage die an I1 gestartet wird, dann soll Zeit T1 eine Heizung eingeschaltet werden. Nach ablauf von T1 soll ein Verdampfer mittels T2 eingeschaltet werden, danach kommt Belüftung mit T3...etc..

Der Start der Anlage bis zum Ablauf von T1 war ja nicht schwierig, nun weiß ich aber nicht wie ich der Steuerung beibringe dann bitteschön mit T2 weiter zu machen und so weiter.
Habe diese Steuerung heute zum ersten mal in der Hand gehabt und grundsätzlich habe ich auch schon SPS programmiert, ist allerdings schon mehr als zehn Jahre her.

Wäre echt dankbar wenn ich bis morgen früh noch irgendeinen hilfreichen Tipp bekommen könnte.

Habe im Netz und auch hier im Forum schon gesucht aber irgendwie nichts gefunden was ein "Klick" bei mir ausgelöst hätte.... :(

Hile suchende Grüße,

Daniel

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re:Easy 512 Problem mit Zeit-Folgesteuerung
« Antwort #1 am: Mai 14, 2014, 23:54:38 Nachmittag »
Hallo rev.19!

Bitte zur Weiterschaltung aufs Zeitrelais einen Merker nehmen!
Den kann man dann entsprechend setzen und später wieder rücksetzen!
z.B:

I1------------------------------------------SM1

M1------------------------------------------TT1

T01-----------------------------------------SM2
                                                      |--RM1

M2------------------------------------------TT2

T02------------------------------------------SM3
                                                      |---RM2

usw.

mfg Uwe
« Letzte Änderung: Mai 14, 2014, 23:58:09 Nachmittag von Uwe Schröder »

Offline rev.19

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Erledigt, Lösung gefunden!!!
« Antwort #2 am: Mai 15, 2014, 01:18:07 Vormittag »
Danke, habe es mittlerweile doch hinbekommen.

Habe einfach ´nen Merker mit negativer Flankensteuerung genommen und die folgenden Zeiten laufen prima.

Freut mich aber trotzdem das noch eine Antwort kam!!!  ;D

So, werde jetzt zufrieden ins Bett fallen und morgen ganz beruhigt die Steuerung füttern...