Autor Thema: Wert Zeitrelais absteigend im Display anzeigen- 721-DC  (Gelesen 3752 mal)

Offline dab

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Wert Zeitrelais absteigend im Display anzeigen- 721-DC
« am: Februar 23, 2015, 14:02:10 Nachmittag »
Hallo, nach mindestens 10 Jahren komme ich wieder in den Genuss der easy-Programmierung.

In einem aktuellen Projekt sollen ablaufende Zeiten über die Textanzeige im Display angezeigt werden.
Bisher werden die Istwerte der abfallverzögerten Zeitrelais immer aufsteigend angezeigt.

Welche Möglichkeiten gibt es, die Werte absteigend anzuzeigen (z.B von 10 auf 0) ?
Ich habe dazu nichts finden können.

Offline Juergen

  • easy god
  • *****
  • Beiträge: 1955
  • Jürgen
Re:Wert Zeitrelais absteigend im Display anzeigen- 721-DC
« Antwort #1 am: Februar 23, 2015, 14:59:09 Nachmittag »
Hallo dab, das geht erst mit der Easy 800 und MFD
Mit freundlichem Gruß Juergen


Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.

Offline dab

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 2
Re:Wert Zeitrelais absteigend im Display anzeigen- 721-DC
« Antwort #2 am: Februar 23, 2015, 15:02:49 Nachmittag »
Na prima, besten Dank.

Offline wer

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 147
Re:Wert Zeitrelais absteigend im Display anzeigen- 721-DC
« Antwort #3 am: Februar 23, 2015, 16:54:58 Nachmittag »
Mit der easy800 allein sollte das problemlos gehen.

Offline weiss_nix

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 608
  • it has to be easy, it's a easy!
Re:Wert Zeitrelais absteigend im Display anzeigen- 721-DC
« Antwort #4 am: Februar 24, 2015, 02:16:49 Vormittag »
hallo dab,
im anhang ein beispiel wie du es mit 5xx, 7xx lösen kannst
« Letzte Änderung: Februar 24, 2015, 02:26:06 Vormittag von weiss_nix »
Sollte ich (gefährliches) Halbwissen verbreiten, beuge ich demütig mein Haupt mit der Gewissheit versagt zu haben!
WICHTIG: Sämtliche Programme dienen lediglich der Veranschaulichung von Funktionen und sind nicht für den Produktiveinsatz geeignet!