Autor Thema: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY  (Gelesen 6976 mal)

Offline feng41

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
  • Ich mag keine Signaturen!
Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« am: Juli 26, 2002, 20:13:16 Nachmittag »
Für eine komfortable Lichtsteuerung mit der EASY 619-AC-RC steuern mehrere Lichttaster auf einen Eingang Ixx.
So und jetzt das Problem: Die Taster hängen an verschiedenen Phasen des Drehspannungsystems. Ich habe zwar schon Widerstände eingebaut, damit es bei versehentlich gleicher Tasterei nicht ein Überraschungsfeuerwerk gibt - aber die EASY akzeptiert nur die Phase, an der sie auch selbst hängt.
Was muß ich machen?? Diode in Reihe zum Eingang nützt nichts. Für Entkopplungsrelais ist weder Platz noch reichen die Leitungen.
Fragen:
1) Löst die EASY auch bei Gleichspannung aus, dann spendiere ich Diode mit Kondensator und Widerstand parallel?
2) Muß ich ein 120°-phasendrehendes Netzwerk einschalten - ist mehr Aufwand und in der Unterputzdose ist nur wenig Platz
FM

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« Antwort #1 am: Juli 26, 2002, 23:43:01 Nachmittag »
Hallo!

Bitte sein Sie vorsichtig. :o
Ich habe schon eine EASY dadurch "abgeschossen"! :o

Die EASY kann nur mit ein und der selben Phase arbeiten.
Alles andere geht nicht. :-/


- Versuchen Sie alle Taster auf eine Phase zu bringen.
- Sie können nur durch Koppelrelais oder Optokoppler der EASY eine Phase bereitstellen. Diese Geräte sind auf Hutschiene aufrastbar und nicht sehr groß.
- wenn Sie ein Relais finden, was bei 230V und/oder 400V
anzieht, bringen Sie dort alle Taster drauf und schalten mit dem Relais den EASY - Eingang

Mehr Möglichkeiten( vernüftige ) sehe ich nicht. ;)
Man könnte auch für jede Phase eine EASY einbauen, aber die Kosten!

mfG. Uwe Schröder

Offline feng41

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
  • Ich mag keine Signaturen!
Re: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« Antwort #2 am: Juli 26, 2002, 23:50:58 Nachmittag »
Danke! Klingt warnend & einleuchtend.
Aber nochmal: kann ich die EASY auch mit Gleichspannung "triggern"?
Ich weiß nicht, wie die EASY die Eingange abfragt.
FM

Offline Uwe Schröder

  • Sr. Member
  • ****
  • Beiträge: 606
  • U. Schröder
Re: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« Antwort #3 am: Juli 27, 2002, 00:04:57 Vormittag »
Hallo!

Nein das geht nicht. :-/
Die Easy erfasst die positive Halbwelle!

mfg. Uwe Schröder  :D :D :D

Offline feng41

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
  • Ich mag keine Signaturen!
Re: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« Antwort #4 am: Juli 27, 2002, 00:21:37 Vormittag »
Vielen Dank Herr Schröder!
FM

Gast

  • Gast
Re: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« Antwort #5 am: Juli 27, 2002, 09:39:22 Vormittag »
1. Koppelrelais Finder Serie 38 nur 6,2mm breit bei 3Phasen mit 2 Relais möglich wenn die 3Phase mit der Versorgung gleich ist. 76 mm hoch geht das?. Auch Klemmen (Reihenklemmen) Hersteller bieten kleine schmale Relas an.

2. Kommen die Phasen aus der gleichen Verteilung (Gleicher FI !) Wenn da nur Licht angeschlossen ist auf einen Automaten legen.

3. Automaten tauschen Licht gegen Waschmaschiene.....
Phasen gleichmachen. Dann ist bei Arbeiten an der Easy aber besser wenn  alle Automaten aus sind.......möglich mit 3phasen Automat am ende der Reihe. Gleicher FI........

Juergen


Rudi

  • Gast
Re: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« Antwort #6 am: Juli 27, 2002, 15:57:08 Nachmittag »
Hallo Jürgen,
das war wohl doch noch ein wenig zu früh für dich heute morgen....oder?

mfG
Rudi

Offline feng41

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 51
  • Ich mag keine Signaturen!
Re: Phasenprobleme bei der Ansteuerung der EASY
« Antwort #7 am: Juli 27, 2002, 16:58:43 Nachmittag »
Das Problem hat dem Jürgen halt die Nachtruhe geraubt - und um 5:39 Uhr kam die Erleuchtung... :D
Aber Spaß beiseite - ich habe den Vorschlag von Herrn Schröder beherzigt und die verschiedenen Phasentaster ersteinmal auf ein Eltako Relais R12-100 geschickt und das dann auf den Eingang der EASY arbeiten lassen. Geht so prima und sicher.
Vielen Dank für die rege Teilnahme!
Gruß F. Maurer
FM