Hallo Jörg
,
ja du hast die Easy ohne den Bausstein LS ...
Deine Einstellungen mit den Verstärkungen und deinen Offsetwert habe ich noch nicht ganz verstanden.
Am Eingang der Easy wird doch ein Wert von 0 -1023 Ausgewertet.
Eine Schalthysterese hast du eigentlich durch die 2 Bausteine Hy schon gegeben.
Zum Analogen Eingang
100% Zahlenwert 1023
50% Zahlenwert 511-512
35% Zahlenwert 358
Diese Werte können ohne Einstellungen von F1 und F2 im Baustein Hy eingegeben werden.
Ps. kannst du dein Programm als Zip einstellen?
Ich habe mal für die erste Lösung das Programm für die 500er eingegeben.
Das geht ohne Verstärkung, Schalthysterese oder Offset.
Nach dem einschalten und wieder ausschalten der Pumpe ,muss der Wert zum wieder einschalten, erst wieder von unter 35% (358) auf über 35% Steigen
Ich gehe von einem 0-10 V Sensor aus.
Edit
Hallo, ich habe über die Aufgabe noch mal nachgedacht.
Ich hatte es erst so verstanden das der Behälter > 35 % gefüllt wird. So wird ein leerer Behälter nie gefüllt.
Der Behälter sollte doch bei < 35% gefüllt werden. Und bei > 50% die Pumpe Abschalten.
Dann ist der erste Bausteine Hy auf < 35% Abzufragen.
Auch dazu habe ich eine Datei als Version 5 eingestellt.
Hier ist der Merker überflüssig.
Anzeige zur besseren Simulation siehe Bild