Juergen
easy god
Beiträge: 1955
Jürgen
Easy Funktionserde
«
am:
Juli 03, 2019, 18:18:32 Nachmittag »
Hallo zusammen,
aus welchen Grund wird die Funktionserde an der Easy benötigt?
Ich hatte das erst mal Vergessen und es ging auch so.
Wird schon einen Grund haben.
Mache mir jetzt erst mal einen Stecker mit PE fertig.
Beim alten MFD gab es das fürs Netzwerk nicht.
Gespeichert
Mit freundlichem Gruß Juergen
Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.
ernst123
Jr. Member
Beiträge: 86
Antw:Easy Funktionserde
«
Antwort #1 am:
Juli 03, 2019, 21:12:28 Nachmittag »
Ich habe das nur bei der Logo genauer angesehen: Ist eigentlich ein Witz ... Funktionserde ist ausschließlich für Netzwerkanschluß und da lediglich ein winziger Überspannungsschutz. Zum Versorgungspotential ist der Netzwerkanschluß ohnehin mit Trafo galvanisch getrennt.
Gespeichert
Juergen
easy god
Beiträge: 1955
Jürgen
Antw:Easy Funktionserde
«
Antwort #2 am:
Juli 03, 2019, 21:36:12 Nachmittag »
Danke für die Antwort Ernst,
Ob das bei er Easy vergleichbar ist?
Gespeichert
Mit freundlichem Gruß Juergen
Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.
ernst123
Jr. Member
Beiträge: 86
Antw:Easy Funktionserde
«
Antwort #3 am:
Juli 03, 2019, 22:50:51 Nachmittag »
Ja, genau gleich ... breite Isolation zu Versorgung
Gespeichert
190B
Full Member
Beiträge: 114
Antw:Easy Funktionserde
«
Antwort #4 am:
Juli 04, 2019, 20:52:03 Nachmittag »
Auszug aus dem Handbuch "Kapitel 23.5.3 Ethernet", Seite 75:
Falls Sie das Easy-E4-... in ein Ethernet-Netzwerk einbinden, müssen Sie eine Funktionserde an die dazugehörige Klemme anschließen.
Gespeichert
Gruß
190B
Juergen
easy god
Beiträge: 1955
Jürgen
Antw:Easy Funktionserde
«
Antwort #5 am:
Juli 04, 2019, 21:17:37 Nachmittag »
Danke für die Antwort 190B
Genau den Satz hatte ich gefunden und dann sofort die Verbindung zum PE hergestellt.
Mir ging es um die Begründung weshalb das nötig ist. Überspannung ...?
Gespeichert
Mit freundlichem Gruß Juergen
Alle Programme sind nur Beispiele und Selber zu Testen.
Geprüft wurde nur in der Simulation der Software oder mit Simulator am Schreibtisch. Die Beispiele sind mit Sicherheitsschaltungen zu ergänzen.
190B
Full Member
Beiträge: 114
Antw:Easy Funktionserde
«
Antwort #6 am:
Juli 04, 2019, 21:37:37 Nachmittag »
Auch dies kann man im Handbuch nachlesen...
Auszug aus dem Handbuch "Kapitel 1.10 Sicherheitsvorschriten", Seite 35:
Gefahr Potentialausgleichsströme
Große Ausgleichsströme zwischen den Funktionserdesystem und dem Ground-System verscheidener Geräte können zu Betriebsstörungen durch Signalstörungen oder zum Brand führen.
Gespeichert
Gruß
190B
ernst123
Jr. Member
Beiträge: 86
Antw:Easy Funktionserde
«
Antwort #7 am:
Juli 04, 2019, 23:01:31 Nachmittag »
Vorschrift ist Vorschrift - kann man nichts machen.
Der winzige SMD Überspannungsschutz ist halt als Alibi drauf.
Dieser wirkt nur auf den Schirm des Netzwerk Anschlusses.
für alle anderen EASY Anschlüsse ist die Funktionserde nicht vorgesehen - da gibt,s nicht einmal den Überspanungsschutz.
Gespeichert